电压互感器的原理_电压互感器的选择
来源:电工天下时间:2020-02-27 08:50:12 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器的工作原理,电压互感器的选择方法,选择结构类型、接线形式和准确级;选择一次额定电压;选择二次回路电压;校验二次容量等。
电压互感器的原理
1、作用
将一次侧的高电压变为二次侧的标准化低电压(100V), 以便于测量仪表及继电器的小型化、标准化;将一次系统与二次系统在电气方面隔离,同时互感器二次侧必须有一点可靠接地,保证二次设备及运行人员的安全;使二次系统(测量和保护装置)脱离一次系统成为独立的系统。
2、工作状态
一种特殊的变压器。二次侧并联接入测量仪表和继电器的电压线圈,其阻抗非常大,故所带负荷很小,致使电压互感器正常工作时接近变压器的空载状态。
3、电气原理
4、注意 :在运行中的电压互感器二次回路严禁短路;还应注意二次侧一端可靠接地和接线时注意极性 。
5、接线方式
6、电压互感器的准确级:共划分0.2、0.5、1、3及保护级。电压互感器的准确级和误差限制见图5.4.29。
电压互感器的选择
选择结构类型、接线形式和准确级;选择一次额定电压;选择二次回路电压;校验二次容量。常见的电压互感器见图1。

图1
互感器实物图见图2,见图3,见图4,见图5。

图2 GIS电子式互感器

图3 AIS电子式互感器

图4 直流电子式互感器(50kv-800kv)

图5 光学互感器(66kv-500kv)