接触器日常保养五种常见方法
来源:电工天下时间:2020-05-11 09:39:25 作者:老电工手机版>>
在接触器的使用过程中,有一个细节问题极易忽略,那就是接触器的保养问题。只使用不保养,接触器的老化速度就会加快,减少了接触器的使用寿命。那么,接触器日常保养的方法有哪些,一起来了解下。
接触器日常保养五种方法
经常或定期检查接触器的运行情况,进行必要的维修是保证其运行可靠延长其寿命的重要措施。
检查、维修时应先断开电源,按下列步骤进行。

一、外观检查
1、清除灰尘,可用棉布沾少量汽油擦去油污,然后用布擦干;
2、拧紧所有压接导线的螺丝,防止松动脱落、引起连接部分发热。
二、触点系统检查
1、检查动静触点是否对准,三相是否同时闭合,并调节触点弹簧使三相一致。
2、摇测相间绝缘电阻值。使用500v摇表,其相间阻值不应低于10兆欧。
3、触点磨损厚度超过1mm,或严重烧损、开焊脱落时应更换新件。轻微烧损或接触面发毛、变黑不影响使用,可不予处理。若影响接触,可用小锉磨平打光。
4、经维修或更换触点后应注意触点开距,超行程。触点超行程会影响触点的终压力。
5、检查辅助触点动作是否灵活,静触点是否有松动或脱落现象,触点开距和行程要符合要求,可用万用表测量接触的电阻,发现接触不良且不易修复时,要更换新触点。
三、灭弧罩检修
1、取下灭弧罩,用毛刷清除罩内脱落物或金属颗粒。如发现灭弧罩有裂损,应及时予以更换。
2、对于栅片灭弧罩,应注意栅片是否完整或烧损变形、严重松脱、位置变化等,若不易修复则应更换。
四、电磁线圈的检修
1、交流接触器的吸引线圈在电源电压为线圈额定电压的85%-105%时,应能可靠工作。
2、检查电磁线圈有无过热,线圈过热反映在外表层老化、变色,线圈过热一般是由于匝间短路造成的,此时可测其阻值和同类线圈比较,不能修复则应更换。
3、引线和擦接件有无开焊或将断开的情况。
4、线圈骨架有无裂纹、磨损或固定不正常的情况。如发现应及早固定或更换。
五、铁芯的检修
1、用棉纱沾汽油擦拭端面,除去油污或灰尘等;
2、检查各缓冲件是否齐全,位置是否正确;
3、铆钉有无断裂,导致铁芯端面松散的情况;
4、短路环有无脱落或断裂,特别要注意隐裂。如有断裂或造成严重噪声,应更换短路环或铁芯;
5、检查电磁铁吸合是否良好,有无错位现象。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
无塔供水压力开关接接触器的方法

有关接触器的使用知识,无塔供水压力开关怎么接接触器,在进行连接时要搞清楚不同触头的作用,搞清楚是带单相交流电动机供水,还是带三相交流电动机供水,下面具体来了解下。
时间:2022-06-21 10:45:24
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
接触器形成自锁的三种方法

平时经常用到接触器,那么接触器自锁是什么意思,就是让接触器一直运转不会断电,接触器运转需要控制接触器线圈A1和A2来达到控制接触器的运转(A1和A2为接触器的电源),只要线圈有电接触器就会运转,线圈电源是220伏或380伏。
时间:2022-04-22 16:33:04
220v洗车机接接触器开关的方法

只需要一只漏电保护开关,一只线圈电压为220伏的交流接触器,一只热继电器和一只双联按钮及导线若干,电器元件的参数按照洗车机工作电流的2倍来选购(热继电器整定电流中心值与洗车机电流相等),最好请专业电工组装。
时间:2022-04-08 06:44:05
一文看懂220V交流接触器的接线方法

220V交流接触器的接线方法:NO是常开触点,NC是常闭触点A1、A2是线圈,A1A2同时供电后接触器才会吸合。1、3、5接三相电源,(主电路部分)2、4、6接三相电机。
时间:2022-03-30 07:02:36
220V交流接触器工作原理接线方法图解

220V交流接触器怎么接线,在交流接触器上NO是常开触点,NC是常闭触点A1、A2是线圈,A1A2同时供电后接触器才吸合,1、3、5接三相电源,(主电路部分)2、4、6接三相电机,下面具体来看下。
时间:2022-03-30 06:47:55
交流接触器的接线方法与注意事项

有关交流接触器的接线方法,交流接触器进行电路接线时,L1 L2 5 L3 接电源进线,T1 T2 T3 作为出线接用电负载,电动机直接启动的一次电路和二次电路。
时间:2021-05-18 09:21:55
- 上一篇:交流接触器吸合不正常怎么办?五种原因与解决方法
 - 下一篇:继电器与接触器有什么区别?
 





