交流接触器怎么选?交流接触器五大选择要素
来源:电工天下时间:2019-12-20 05:39:10 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的选用方法,交流接触器的选用标准与要求包括哪些,应根据接触器所接负载、负载的功率、被控电路电压等级、控制电路的电压等级等来选择合适的交流接触器。
接触器的选用原则

1、根据主触头接通或分断电路的电流性质来选择直流还是交流接触器。
2、根据接触器所控制负载的工作任务来选择相应使用类别的接触器。如负载为一般任务则选用AC-3使用类别;负载为重任务时选用AC-4使用类别。
3、根据负载的功率和操作情况来确定接触器主触头的电流等级。当接触器的使用类别与所控制负载的工作任务相对应时,一般应使接触器主触头的电流额定值与所控制负载的电流值相当,或稍大一些。
若不对应,如用AC-3类的接触器控制AC-3与AC-4混合类负载时,则应降低电流等级使用。
4、根据被控电路电压等级来选择接触器的额定电压。
5、根据控制电路的电压等级来选择接触器线圈的额定电压等级。
接触器使用广泛,但随使用场合及控制对象不同,接触器的操作条件与工作繁重程度也不同。
因此,必须对控制对象的工作情况以及接触器性能有一较全面的了解,才能作出正确的选择,保证接触器可靠运行并充分发挥其技术经济效果。
相关文章接触器怎么选择型号

接触器的型号选择方法,参考如下:在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。
时间:2022-03-01 13:59:49
交流接触器选择要考虑哪些因素与要点

有关交流接触器选择的要点,要考虑被控制设备的运行状况、持续运行的用电设备及间断持续运行的用电设备,在交流接触器的选择要求是不同的。
时间:2020-12-06 18:12:19
如何选择交流接触器,交流接触器的接线方法

有关选择交流接触器的条件,分类持续运行的设备、间断运行的设备、反复短时工作的设置对交流接触器的要求,并介绍了交流接触器的接线与注意事项。
时间:2020-12-06 18:12:18
交流接触器额定参数选择的九大要点

如何选择交流接触器的额定参数,包括接触器的线圈电压、接触器的额定电流、接触器对变压器控制时的浪涌电流大小等,一起来了解下。
时间:2020-12-04 09:15:46
如何选择交流接触器的大小?接触器选择的十个技巧

选择交流接触器大小的方法,分享了交流接触器的工作原理,按接触器的控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的接触器,按负载容量选择接触器主触头的额定电流等。
时间:2020-07-05 07:18:22
接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享

如何选择接触器的类型,接触器的选用要遵循哪些标准,以及接触器的选型技巧有哪些,不了解的电工朋友参考下。
时间:2020-07-04 14:47:35
不同负载如何选择交流接触器?

有关不同负载下交流接触器的选择方法,控制电热设备用交流接触器的选用,控制照明设备用的接触器的选用,控制电焊变压器用接触器的选用,电动机用接触器的选用等。
时间:2020-07-02 15:19:53
交流接触器的选择依据有哪些?

有关交流接触器的选择依据,包括电源种类、主触点额定电压和额定电流、辅助触点的种类、数量和触点的额定电流等,在实际应用中根据这些数据选择合适的交流接触器。
时间:2020-07-02 15:09:04
- 上一篇:交流接触器怎么保养?接触器日常保养方法
 - 下一篇:交流接触器的十条选用原则
 





