接触器断电不释放的原因与处理措施
来源:电工天下时间:2019-12-02 06:42:06 作者:老电工手机版>>
接触器断电不释放的原因与处理措施,接触器铁心表面有油或使用一定时间后表面有油腻,触头抗熔焊性差,铁心片间的绝缘漆或表面油漆受热后流到表面,造成断电后不释放等。
接触器断电不释放
接触器及中间继电器断电不释放或延时释放极易造成设备或人身事故,必须设法消除。
一、接触器断电不释放的形成原因
(1)新启用的接触器铁心表面有油或使用一定时间后表面有油腻,铁心表面愈光滑愈易发生。这种现象在天冷的时候要严重一些,可能是油的粘性增加的缘故。
(2)触头抗熔焊性差,在起动电动机或线路短路时,大电流使触头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊
(3)机械性故障,如支架的销子和孔配合过紧,销子受振后不能复位而将支架卡住;胶木支架尺寸不合格,动作中卡住不能释放;镙钉未旋紧,受振动而落入接触器内,或其它外物落入而卡住支架;也有些因产品质量很差,胶木外壳或支架变形造成卡住不能释放。
(4)铁心片间的绝缘漆或表面油漆受热后流到表面造成断电后不释放。
二、接触器断电不释放的修理与预防措施
(1)接触器装配时,应将表面防锈油脂擦干净。
油不擦干净必然要造成延时释放,一般只是延时的时间较短,看不出来罢了。
为了防止生锈,出厂的包装要作相应改进。
已经发生延时释放或断电不释放的铁芯,应将表面油腻清除。运行中应防止机器的油漏到电器上去,避免再产生油腻。
铁心平面要求平整,但也不宜过光,否则易于造成延时释放。
(2)交流接触器的主触头应选用抗熔焊能力强的银基含金,如银铁、银镍等,以减少焊牢不释放现象。
(3)制造厂应严格控制零部件的质量,防止因配合不当造成卡住的现象;使用时应防止外物落入接触器内,并须将所有的镙钉旋紧,定期检查,以防落入接触器内造成卡住不释放。
(4)铁心片间不需要用绝缘漆,表面的油漆也必须烘干。
除上述原因外,还存在铁芯在断电后一直不能释放的现象,小铁芯剩磁力并不强,一般的油腻又没有这样大的粘性,遇此情况,使用者应仔细分析,多方查找原因。
相关文章交流接触器线圈断电后铁芯不释放怎么办

有关交流接触器线圈断电后铁芯不能释放的问题分析,安装不符合要求,频繁撞击,铁芯极面变形,铁芯磁极面上的油污和粉尘过多,接触器的触头熔焊等。
时间:2020-12-03 13:14:37
接触器延时断电与停机的接线图

接触器延时断电与停机的接线图一例。利用接触器实现延时断电的接线图,主要是延时继电器控制,延时继电器,有很多种类。
时间:2020-07-03 10:17:14
接触器与中间继电器断电不释放或延时释放怎么办?

有遇到过接触器与中间继电器断电不释放或延时释放的问题吗,接触器与中间继电器断电不释放的原因是什么,如何处理与预防,一起来了解下。
时间:2020-05-12 13:43:45
接触器断电不释放是什么原因?接触器断电不释放如何预防?

有关接触器断电不释放的形成原因,包括新启用的接触器铁心表面油腻、触头抗熔焊性差、机械性故障等,并介绍了接触器断电不释放的处理与预防方法。
时间:2019-05-20 13:13:11
接触器断电不释放的原因与处理方法

接触器断电不释放是什么原因引起的,接触器及中间继电器断电不释放或延时释放极易造成设备或人身事故,重点介绍接触器断电不释放的处理方法。
时间:2019-05-20 13:08:33
- 上一篇:交流接触器接线图与控制电路
 - 下一篇:交流接触器吸合不正常的几个原因
 





