交流接触器安装与使用过程的注意事项
来源:电工天下时间:2021-05-18 09:22:10 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器安装与使用过程的注意事项,在安装、调整及使用交流接触器时的注意问题,包括交流接触器的安装前检查、安装调试与使用后的检查等工作。
交流接触器安装与使用注意事项
在安装、调整及使用交流接触器时的注意问题:
一、安装前检查
1、在接触器安装前应该检查产品的铭牌及线圈上的技术数据(如额定电流,电压、操作频率和通电持续率等)是否符合实际使用要求。
2、用手分合接触器的活动部分,要求产品动作灵活无卡顿现象。
3、有些接触器铁芯极面涂有防锈油,使用期应该将铁芯极面上的防锈油搽干净,以免油垢粘滞而造成接触器断电不释放。
4、检查和调整接触器触头的工作参数(如开距、超程、初压力、终压力等)并使各极触头动作同步。
二、安装调试
1、安装接触器接线时,应该注意勿使螺钉、垫圈、接线头等零件失落,以免落入接触器内部而造成卡住或短路现象。安装时应将螺钉拧紧,以防振动松脱。
2、检测接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先使线圈通电分合数次,检查产品动作是否可靠,然后才能接入使用。
3、用于可逆转换的接触器,为保证链锁可靠,除安装有电气链锁外,还应加装机械链锁机构。
三、使用后检查
1、使用期中,应定期检查产品各部件,要求动作部分不卡顿,紧固件无松动脱落,零部件如有损坏,应及时更换。
2、触头表面应该经常保持清洁,不允许涂油,当触头表面因电弧作用而形成金属小珠时,应及时铲除。
当触头严重磨损后,超程应该及时调整,当厚度只剩下3/1时,应该及时调换触头,但应注意,银及银基合金触头表面在分断电弧时生成的黑色氧化膜接触电阻很低,不会造成接触不良现象,因此不必锉修,否则将会大大缩短触头寿命。
3、原来带有灭弧室的接触器,绝不能不带灭弧室使用,以免发送短路事故,陶土灭弧罩性脆易碎,应该避免碰撞,如有碎裂,应该及时调换。
相关文章交流接触器特定场合的使用问题

交流接触器特定场合的使用问题,交流接触器在照明负载中的应用,在频繁操作工作中的应用,交流接触器在在频繁操作工作中的应用,低电压情况下的使用情况等。
时间:2021-09-16 09:02:44
交流接触器安装调整三大注意事项

交流接触器的使用方法,分类三个部分的内容:安装前检查、安装调试的细节、使用后检查,保障交流接触器的安全与可靠使用,这些细节需要多加注意。
时间:2021-02-09 05:58:18
交流接触器的使用原则浅析

有关交流接触器的使用原则,接触器用以接通和分断负载,如何对交流接触器进行选型,重点关注下交流接触器的种类,负载类型和主回路参数,控制回路与辅助触点等。
时间:2020-12-25 09:25:46
变频器输入与输出端为何要安装接触器与电抗器?

为何要在变频器的输入与输出端安装接触器与电抗器,接触器在其中的作用是什么,电抗器又是用来做什么用途呢,一起来了解下。
时间:2020-12-06 18:12:24
交流接触器选型技巧及使用注意事项

有关交流接触器选型技巧及使用注意事项,包括交流接触器的触头参数,辅助触头的选用,交流接触器的保护作用,以及接触器的常见故障。
时间:2020-07-04 14:47:52
交流接触器使用五点注意事项

有关交流接触器使用时的五个注意事项,包括触头和线圈是否过热、交流接触器控制电机或线路时,与过电流保护器配合使用,短路环和电磁铁吸合面的清洁等。
时间:2020-07-04 10:26:36
软起动器必需安装旁路接触器?

有关软起动器是否必需安装旁路接触器的问题,很多软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,可以使控制柜具有两种起动方式(直接起动、软起动)。
时间:2020-05-11 09:07:09
交流接触器的选用与安装注意事项

有关接触器的选用要求,如何正确选型接触器,包括交流与直流接触器,可以按接触器的负载类别、接触器的额定参数等来选择,并注意影响接触器寿命的主要因素、提高接触器寿命的途径等。
时间:2020-02-08 08:16:58
- 上一篇:接触器的工作电压与原理说明
- 下一篇:交流接触器类型与额定参数的选择





