交流接触器的结构及功能说明
来源:电工天下时间:2016-02-05 08:27:04 作者:老电工手机版>>
交流接触器的结构及功能说明
交流接触器的外形与结构组成如图1,它由电磁机构、触头系统、灭弧装置及其他部件等四部分组成。

1、电磁机构
电磁机构由吸引线圈、铁心及衔铁组成。它的作用是将电磁能转换成机械能带动触点使之闭合或断开。
2、触点系统是接触器的执行元件,用来接通和断开电路。
接触器触点系统包括主触点和辅助触点,主触点容量大,用于接通或断开主电路,根据其容量大小,有桥式触点和指形触点两种形式。
辅助触点容量小,用在控制电路中起电气自锁或互锁作用。
3、灭弧装置
当主触点分断大电流时,在动、静触点间产生强列的电弧。电弧一方面会烧坏触点,另一方面会使电路切断时间延长,甚至会引起事故,为了使接触器可靠工作,必须采用灭弧装置使电弧迅速熄灭。容量在10A以上的接触器都有灭弧装置。10A下的接触器,常采用双断口桥形触点以利于灭弧。
4、其它部件包括反作用弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。
交流接触器的工作方式:当电磁线圈通电后,铁心被磁化产生磁通,由此在衔铁气隙处产生电磁力,将衔铁吸合,主触点在衔铁的带动下闭合,接通主电路,同时衔铁还带动辅助触点动作,动断辅助触点首先断开,接着动合辅助触点闭合。当线圈断电或外加电压显著降低时,在反力弹簧的作用下衔铁释放,主触点、辅助触点又恢复到原来的状态。
相关文章交流接触器的型号结构与工作原理

有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
交流接触器的结构与相关部件

有关交流接触器的结构,交流接触器三大结构:电磁机构,触点系统与灭弧装置,并介绍了交流接触器的其他部件,如反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。
时间:2020-12-06 18:12:21
交流接触器外形与结构图例

有关交流接触器的外形与结构,接触器主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成,并介绍了交流接触器的符号表示方法。
时间:2020-12-01 13:31:21
交流接触器工作原理及内部结构图解

交流接触器的工作原理什么,交流接触器用作电力的开断和控制电路,了解接触器的工作原理与结构图,包括接触器的电磁系统与触点系统等。
时间:2020-07-05 07:18:18
交流接触器的主要结构及部件图解

交流接触器的主要结构及部件图解,交流接触器的主要结构包括电磁机构、触头系统、灭弧装置及其他部件,交流接触器的结构示意图及图形符号表示方法。
时间:2020-07-04 11:13:37
交流接触器的结构与图形文字符号

有关交流接触器的结构与图形文字符号表示方法,接触器实物,接触器的内部结构、文字符号,交流接触器的触头部分包括三对主触头和四对辅助触头。
时间:2020-07-04 11:04:47
交流接触器结构外形与符号表示

交流接触器结构外形与符号,交流接触器的结构,主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成,CJ0-20系列交流接触器外形及结构,交流接触器符号。
时间:2020-07-04 11:01:53
交流接触器的结构示意图及电气图形符号

有关交流接触器的结构示意图及电气图形符号,交流接触器的接点,由银钨合金制成,交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁。
时间:2020-07-04 10:56:00
- 上一篇:交流接触器主要参数的选择
 - 下一篇:交流接触器短路环的作用图解
 





