交流接触器的安装要领总结
来源:电工天下时间:2020-02-13 17:40:57 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的安装要领,检查线圈的额定电压、额定电流等技术数据是否符合要求,安装与接线时,切勿把零件失落在接触器内部,接触器的触头应定期清扫保持清洁。
交流接触器的安装要领
1、安装前应先检查线圈的额定电压、额定电流等技术数据是否符合要求;检查接触器触头接触是否良好,有无卡阻现象;对新安装的接触器应擦净铁芯表面的防锈油。
2、接触器一般应安装在垂直面上,倾斜度不得超过5°。对有散热孔的接触器,散热孔应放在上下位置,以利于散热。
3、安装与接线时,切勿把零件失落在接触器内部,以免引起卡阻,或引起短路故障。
4、应拧紧固定螺钉,防止运行振动。
5、触头表面因电弧出现金属小珠时,应及时锉修,但银及银合金触头表面产生的氧化膜,由于接触电阻很小,可不必锉修,否则会缩短触头的寿命。
6、接触器的触头应定期清扫保持清洁,但不允许涂油。
相关文章交流接触器安装调整三大注意事项

交流接触器的使用方法,分类三个部分的内容:安装前检查、安装调试的细节、使用后检查,保障交流接触器的安全与可靠使用,这些细节需要多加注意。
时间:2021-02-09 05:58:18
变频器输入与输出端为何要安装接触器与电抗器?

为何要在变频器的输入与输出端安装接触器与电抗器,接触器在其中的作用是什么,电抗器又是用来做什么用途呢,一起来了解下。
时间:2020-12-06 18:12:24
软起动器必需安装旁路接触器?

有关软起动器是否必需安装旁路接触器的问题,很多软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,可以使控制柜具有两种起动方式(直接起动、软起动)。
时间:2020-05-11 09:07:09
交流接触器的选用与安装注意事项

有关接触器的选用要求,如何正确选型接触器,包括交流与直流接触器,可以按接触器的负载类别、接触器的额定参数等来选择,并注意影响接触器寿命的主要因素、提高接触器寿命的途径等。
时间:2020-02-08 08:16:58
交流接触器怎么安装?注意事项六点

有关交流接触器的安装方法,交流接触器安装时要注意哪些问题,包括线圈的额定电压、额定电流等的检查,接触器的安装位置与触头清洁工作等,供大家学习参考。
时间:2020-02-08 08:11:54
交流接触器安装与使用时注意的问题

有关交流接触器在安装与使用时的注意事项,分为交流接触器安装前检查、交流接触器安装调试、交流接触器使用后检查三个阶段与过程,需要的朋友参考下。
时间:2019-12-08 10:19:23
交流接触器安装调试与日常检查事项

有关交流接触器的安装调试方法,以及交流接触器在使用时要检查的项目,确保交流接触器稳定可靠地运行,不了解的朋友参考下。
时间:2019-11-06 10:53:46
交流接触器安装与节能模块的使用

本文介绍了交流接触器安装运行中的一些问题,交流接触器节能模块的功能与使用效果,交流接触器节能模块的安装应用,感兴趣的电工朋友参考下。
时间:2019-10-11 15:53:03
- 上一篇:交流接触器与直流接触器的区别有哪些
 - 下一篇:交流接触器的选型原则与要点分析
 





