交流接触器如何选型,交流接触器这么选择才对
来源:电工天下时间:2020-07-04 15:02:45 作者:老电工手机版>>
交流接触器如何选型的几大要点,根据被控制设备的运行状况选择接触器,对于持续运行的用电设备、对于间断持续运行的用电设备,在选择接触器上不尽相同。
交流接触器的选型要点
在选择接触器的型号时,参考以下六个要点:
1、根据被控制设备的运行状况选择。被控设备的运行状况可分为:持续运行、间断持续运行、反复短时工作三种;
2、对于持续运行的用电设备,应按实际最大负荷占交流接触器额定容量的67~75%这个范围选用交流接触器的额定电流;
3、对于间断持续运行的用电设备,应按实际最大负荷占交流接触器额定容量的80%这个范围选用交流接触器的额定电流;
4、考虑安装环境,如为开启安装,可允许适当超过2)、3)中规定的百分值;如安装在开关柜中,通风条件较差时,则应 控制交流接触器的运行电流值,使其不超过2)、3)中规定的百分值;
5、交流接触器工作时的暂载率不超过40%时,它的短时间负载能力可超过它额定值的16~20%;
6、根据设备运行要求(如可逆、加速、降压启动等)来选择接触器的结构型式(如三极、四极、五极等)
相关文章交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项

交流接触器怎么选型,参考如下:接触器的线圈电压,一般需要低一些,对接触器的绝缘要求会降低,使用时更加安全。但为了方便和减少设备,一般需要按实际电网电压选取。
时间:2022-03-21 08:28:41
接触器怎么选择型号

接触器的型号选择方法,参考如下:在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。
时间:2022-03-01 13:59:49
交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小

有关交流接触器的选型问题,在选择交流接触器时,先估算出负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,来介绍下怎么估算负载的电流大小及相关选型方法。
时间:2021-12-26 08:26:31
接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题

有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。
时间:2021-05-17 09:33:49
交流接触器选择要考虑哪些因素与要点

有关交流接触器选择的要点,要考虑被控制设备的运行状况、持续运行的用电设备及间断持续运行的用电设备,在交流接触器的选择要求是不同的。
时间:2020-12-06 18:12:19
如何选择交流接触器,交流接触器的接线方法

有关选择交流接触器的条件,分类持续运行的设备、间断运行的设备、反复短时工作的设置对交流接触器的要求,并介绍了交流接触器的接线与注意事项。
时间:2020-12-06 18:12:18
交流接触器额定参数选择的九大要点

如何选择交流接触器的额定参数,包括接触器的线圈电压、接触器的额定电流、接触器对变压器控制时的浪涌电流大小等,一起来了解下。
时间:2020-12-04 09:15:46
如何选择交流接触器的大小?接触器选择的十个技巧

选择交流接触器大小的方法,分享了交流接触器的工作原理,按接触器的控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的接触器,按负载容量选择接触器主触头的额定电流等。
时间:2020-07-05 07:18:22
- 上一篇:交流接触器的功能原理与接线方法
 - 下一篇:接触器的选型依据与保险的选择要求
 





