如何安装热继电器,热继电器的安装注意事项
来源:电工天下时间:2022-10-05 08:11:59 作者:老电工手机版>>
有关热继电器的安装注意事项,如何安装热继电器,正确安装热继电器的方法与注意事项,热继器安装的方向、使用环境和所用连接线都会影响动作性能,安装时应引起注意。
热继电器的安装注意事项
热继器安装的方向、使用环境和所用连接线都会影响动作性能,安装时应引起注意。
1、热继电器的安装方向
热继电器的安装方向很容易被人忽视。热继电器是电流通过发热元件发热,推动双金属片动作。热量的传递有对流、辐射和传导三种方式。其中对流具有方向性,热量自下向上传输。【热继电器的安装注意事项】
在安放时,如果发热元件在双金属片的下方,双金属片就热得快,动作时间短;如果发热元件在双金属片的旁边,双金属片热得较慢,热继电器的动作时间长。
当热继电器与其它电器装在一起时,应装在电器下方且远离其它电器50mm以上,以免受其它电器发热的影响。热继电器的安装方向应按产品说明书的规定进行,以确保热继电器在使用时的动作性能相一致。
2、热继电器的使用环境
主要指环境温度,它对热继电器动作的快慢影响较大。热继电器周围介质的温度,应和电动机周围介质的温度相同,否则会破坏已调整好的配合情况。
例如,当电动机安装在高温处、而热继电器安装在温度较低处时,热继电器的动作将会滞后(或动作电流大);反之,其动作将会提前(或动作电流小)。
对没有温度补偿的热继电器,应在热继电器和电动机两者环境温度差异不大的地方使用。【热继电器的安装注意事项】
对有温度补偿的热继电器,可用于热继电器与电动机两者环境温度有一定差异的地方,但应尽可能减少因环境温度变化带来的影响。
3、热继电器的连接线
热继电器的连接线除导电外,还起导热作用。如果连接线太细,则连接线产生的热量会传到双金属片,加上发热元件沿导线向外散热少,从而缩短了热继电器的脱扣动作时间;
反之,如果采用的连接线过粗,则会延长热继电器的脱扣动作时间。(电工之友 www.dg51.com)因此,连接导线截面不可太细或太粗,应尽量采用说明书规定的或相近的截面积。
相关文章热继电器怎么接线,接继电器的安装及接线图

有关接继电器的接线图,介绍了热继电器怎么接线,热继电器的选用原则,热继电器的安装方向与使用环境,热继电器的调整方法等。
时间:2022-10-05 08:11:50
在安装热继电器时的五点注意事项

在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。
时间:2021-11-17 06:20:31
热继电器怎么选型?热继电器选型与安装注意事项

热继电器选型的方法,热继电器怎么选型,热继电器选型与安装注意事项,热继电器在使用前的调整方法,对热继电器的整定电流进行调整,以保证热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。
时间:2020-12-09 06:04:47
热继电器接线图_热继电器的选用与安装

有关热继电器的接线图,热继电器的选用,热继电器的安装,投入使用前,要对热继电器的整定电流进行调整,确保热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。
时间:2020-07-05 15:58:23
热继电器安装与使用注意事项总结

本文介绍了热继电器的使用注意事项,以及热继电器在安装与应用过程中要注意的问题,热继电器整定电流、热继电器手动复位、热继电器安装方向等注意事项。
时间:2020-07-01 14:39:30
热继电器的安装位置、安装接线与调整方法

有关热继电器的安装位置、热继电器安装接线与热继电器参数调整方法,要考虑热继电器的过载保护、热继电器的热元件与动断控制触头的接线方法等。
时间:2020-07-01 14:39:29
热继电器安装与维护技巧14条

有关热继电器的安装与维护技巧,包括热继电器的接线、热继电器的主回路连接导线要求、热继电器的手动复位、热继电器的整定电流与负荷的额定电流相符等。
时间:2020-07-01 14:39:28
星三角起动电路中热继电器的正确安装位置

有关星三角起动电路中热继电器的安装位置,星三角起动电路中热继电器安装在什么位置合适,其理由是什么,一起来了解下。
时间:2019-12-03 06:58:56
- 上一篇:14脚24v继电器接线法与接线图
- 下一篇:冲击继电器事故信号装置回路图及原理分析





