星三角起动热继电器整定电流的计算公式方法
来源:电工天下时间:2020-07-01 14:48:40 作者:老电工手机版>>
有关星三角起动热继电器整定电流的计算公式,三角形运行时经过热继电器主桩头的电流为相电流,如何计算热继电器的整定电流呢,一起来了解下。
热继电器整定电流的计算公式

一般为1.2倍的额定电流,但很多时候,在配线时为了美观和节省线缆,将热继电器装于电源接触器的下方,三角形运行时经过热继电器主桩头的电流不是线电流,而是相电流,这样就不能用1.2倍的额定电流来整定,而是整电流等于1.2×(In/√3)。
例如:15kw的三相异步电动机额定电流约为28.5A,若热继电器装于电源进线处,则整电流等于34A,若热继电器装于电源接触器下方,则整电流等于20A。
查电工手册,可知30KW单相异步电机的额定电流为56.9A,如果没有电工手册,也可根据一个KW两安培来估算。
星三角降压起动电路中,热继电器与主接触器相接。主接触器中所流过的电流仅为电动机额定电流的0.557倍。
故热继电器的整定电流为电机额定电流的0.557倍。考虑的实际运行的情况,可以适当增大或减小。
设电机的额定电流为Ie,星三角降压起动电路中,热继电器与主接触器相接。来自:电工天下
主接触器中所流过的电流仅为电动机Ie的0.557倍(即三角型线电流的1/√3)。
因此,热继电器的整定电流为电机额定电流的0.557倍。
相关文章利用热继电器制作一个限电器线路

在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解

一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
热继电器文字符号与图形符号

热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-26 08:26:31
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明

一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。
时间:2021-12-09 09:58:45
热继电器试验和调整的四点要求

热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-17 06:46:52
怎么测试热继电器的整定电流?

热继电器的整定电流的测试要求如下:1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;
时间:2021-11-17 06:45:22
在安装热继电器时的五点注意事项

在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。
时间:2021-11-17 06:20:31
热继电器型号及含义说明

有关热继电器型号及含义,热继电器铭牌一般标的产品型号,额定电压,额定电流,设计序号,热继电器的型号基本相同,设计序号各生产厂家不相同。
时间:2021-08-21 21:27:06
- 上一篇:电动机如何选择合适的热继电器?
 - 下一篇:热继电器有什么作用?热继电器主要作用总结
 





