热继电器选型注意事项有哪些?
来源:电工天下时间:2019-11-04 12:17:06 作者:老电工手机版>>
有关热继电器的选型原则,热继电器在选择时的注意事项,要充分考虑电动机的额定电流、电动机的型式、动作特性和工作制等因素。
热继电器选型原则与注意事项

热继电器安装样例
热继电器的选择,主要以电动机的额定电流为依据,同时也要考虑到电动机的型式、动作特性和工作制等因素。
热继电器选择要点:
1、原则上热继额定电流按照电动机的额定电流的90-110%选择,并要校验动作特性。但是要注意电动机的绝缘材料等级,因为不同的绝缘材料有不同的允许温度和过载能力。
2、要保证热继在电动机的正常起动过程中不致误动作。如果电动机起动不频繁,且起动时间又不长,一般可按电动机的额定电流选择热继,按照起动时间长短确定CLASS 10/20的等级(IEC947-4-1标准指定:在当前电流为整定电流的7.2倍时CLASS 10级的动作时间为4-10秒,CLASS 20级的动作时间为6-20 秒);如果起动时间超长,则不宜采用热继,应选用电子过流继电器产品。
3、由于热继有热惯性,不能做短路保护,应考虑与断路器或熔断器的短路保护配合问题。来自:电工天下
4、要注意电动机的工作制。如果操作频率高,则不宜采用热继保护,而要采取其他保护措施,例如在电机中预埋热电阻/电偶测温做温度保护。
5、注意热继的正常工作温度,热继的正常工作范围是-15℃--+55℃超过范围后,环境温度补偿失效,有可能存在热继误动作或不动作问题。
6、热继安装时端子接线要牢靠,导线截面的选型要在电流范围内。否则导致的温升会抬高双金属片温度,造成误动作。
相关文章- 固态继电器怎么选型,九点注意事项看一看 - 有关继电器的小知识,固态继电器怎么选型,可以从九个方面来考虑,充分考虑焊接时的温度与时间条件,使用环境温度的影响,以及固态继电器的过流、过压保护措施,下面具体来看下。 - 时间:2022-09-04 07:20:46 
- 利用热继电器制作一个限电器线路 - 在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。 - 时间:2022-06-01 20:40:14 
- 一例热继电器校验台的原理图解 - 一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。 - 时间:2022-06-01 20:02:59 
- 热继电器文字符号与图形符号 - 热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。 - 时间:2021-12-26 08:26:31 
- 一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明 - 一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。 - 时间:2021-12-09 09:58:45 
- 热继电器试验和调整的四点要求 - 热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。 - 时间:2021-11-17 06:46:52 
- 怎么测试热继电器的整定电流? - 热继电器的整定电流的测试要求如下:1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联; - 时间:2021-11-17 06:45:22 
- 在安装热继电器时的五点注意事项 - 在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。 - 时间:2021-11-17 06:20:31 
- 上一篇:热继电器选型的六个注意事项
- 下一篇:热继电器电气符号_热继电器的技术参数





