电机配线及断路器与热继电器的选用要求
来源:电工天下时间:2020-07-01 16:37:36 作者:老电工手机版>>
有关电机配线的注意事项,电机对电路器、电线、交流接触器与热继电器的选用要求,对额定电流、电机功率、整定电流等因素的综合考虑。
热继电器的选用要求

如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器?
口诀:
三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。
一、电机对电路器、电线、交流接触器与热继电器的选用
1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,
2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方,
3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,(电工技术之家 www.dgjs123.com)这里选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。
4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。
二、电机配线要求
1、多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
2、在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)
3、线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)
4、120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,
三、断路器的选用
断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。
交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。
固态调功器可控硅电流选择:功率*1.5(三相,单相为4.5)*3.5(系数)/2(对管)。
相关文章- 利用热继电器制作一个限电器线路 - 在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。 - 时间:2022-06-01 20:40:14 
- 一例热继电器校验台的原理图解 - 一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。 - 时间:2022-06-01 20:02:59 
- 热继电器文字符号与图形符号 - 热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。 - 时间:2021-12-26 08:26:31 
- 一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明 - 一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。 - 时间:2021-12-09 09:58:45 
- 热继电器试验和调整的四点要求 - 热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。 - 时间:2021-11-17 06:46:52 
- 怎么测试热继电器的整定电流? - 热继电器的整定电流的测试要求如下:1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联; - 时间:2021-11-17 06:45:22 
- 在安装热继电器时的五点注意事项 - 在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。 - 时间:2021-11-17 06:20:31 
- 热继电器型号及含义说明 - 有关热继电器型号及含义,热继电器铭牌一般标的产品型号,额定电压,额定电流,设计序号,热继电器的型号基本相同,设计序号各生产厂家不相同。 - 时间:2021-08-21 21:27:06 
- 上一篇:热继电器电气符号_热继电器的技术参数
- 下一篇:热继电器日常维护五个注意事项





