热继电器问题:热继电器接通后主电路或控制电路不通怎么办
来源:电工天下时间:2020-07-01 16:37:38 作者:老电工手机版>>
有关热继电器的一个问题,热继电器接通后主电路或控制电路不通的原因是什么,热继电器接入后主电路或控制电路不通的可能原因与解决办法,一起来了解下。
热继电器主电路或控制电路不通

问题:热继电器接入后主电路或控制电路不通
原因:
1、热元件烧断或热元件进出线头脱焊。此时可用万用表进行测试,也可打开热继电器的盖子进行外观检查(不得随便拆下热元件)。
若热元件烧断,可换上同规格的元件或继电器;若线头脱焊,可重新施焊。
2、常闭触头烧坏,再扣弹簧或支持杆弹簧的弹性消失,是常闭触头不能接触,造成控制电路不通。此时应更换触头和相应的弹簧。
3、热继电器的主电路或控制电路中的接线螺钉未拧紧,运行日久接线松脱,造成电路不通。通常拧紧螺钉即可。
4、整定电流调节凸轮(或调节螺钉)转到不合适的位置上,使常闭触头断开。此时可打开热继电器的盖子,将凸轮调整到合适的位置上。