热继电器型号与规格的选用方法
来源:电工天下时间:2020-07-01 17:13:53 作者:老电工手机版>>
有关热继电器的选用方法,热继电器的选择,根据电动机的额定电流来确定其型号与规格,选用时整定电流应与电动机额定电流一致,选择的热继电器元件的整定电流要比电动机额定电流高一些。
热继电器型号与规格
热继电器用于电动机的过载保护,热继电器的选择主要是根据电动机的额定电流来确定其型号与规格。
热继电器元件的额定电流
应接近或略大于电动机的额定电流
,即:
![]()
热继电器的整定电流值是指热元件通过的电流超过此值时,热继电器应当在20min 内动作。选用时整定电流应与电动机额定电流一致。
例如,电动机的额定电流为15.4A,可选用热元件电流等级为16A的热继电器,其电流调节范围是10~16A,可将电流调整为15.4A。
在一般情况下,可选用两相结构的热继电器,对在电网电压严重不平衡、工作环境恶劣条件下工作的电动机,可选用三相结构的热继电器,对于三角形接线的电动机,为了实现断相保护,则可选用带断相保护装置的热继电器。

图1 热继电器电流调节钮
以下情况,选择的热继电器元件的整定电流要比电动机额定电流高一些:
1、电动机负载惯性转矩非常大,起动时间长。
2、电动机所带动的设备,不允许任意停电。来自:电工天下
3、电动机拖动的为冲击性负载,如冲床、剪床等设备。
常用的热继电器有JR1、JR2、JR0、JR16等系列。JR16B系列双金属片式热继电器的电流整定范围广,并有温度补偿装置,适用于长期工作或间歇工作的交流电动机的过载保护,而且具有断相运转保护装置。
该系列由JR0系列改进而来,可代替JR0的三极和带断相保护的热继电器。
相关文章利用热继电器制作一个限电器线路

在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解

一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
热继电器文字符号与图形符号

热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-26 08:26:31
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明

一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。
时间:2021-12-09 09:58:45
热继电器试验和调整的四点要求

热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-17 06:46:52
怎么测试热继电器的整定电流?

热继电器的整定电流的测试要求如下:1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;
时间:2021-11-17 06:45:22
在安装热继电器时的五点注意事项

在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。
时间:2021-11-17 06:20:31
热继电器型号及含义说明

有关热继电器型号及含义,热继电器铭牌一般标的产品型号,额定电压,额定电流,设计序号,热继电器的型号基本相同,设计序号各生产厂家不相同。
时间:2021-08-21 21:27:06





