热继电器怎么维护检修_热继电器运行检查
来源:电工天下时间:2020-07-01 17:10:59 作者:老电工手机版>>
有关热继电器维护与检修的方法,热继电器的一般知识,以及热继电器运行中的检查,热继电器的维护使用,感兴趣的电工朋友参考下。
热继电器的维护检修
热继电器是对三相异步电动机进行过载保护的一种电器,常用的热继电器是双金属片式,主要由双金属片、热元件和其他元件(推杆、人字形拨杆、弹簧、调节轮、复位按钮)组成。

使用时热元件串接到电动机主回路中,常闭触点串接在交流接触器线圈控制回路中,电动机正常运行时,触点不动作。
如电动机过载时,其电流大于额定值,热元件温度升高,超过正常运行温度,使双金属片弯曲,推动推杆,使常闭触点断开,切断交流接触器的控制回路,接触器释放,主回路断开,电动机脱离电源,起到保护作用。
如使电动机再次启动,必须经过一定的时间,待双金属片冷却后,按下复位按钮,使触点复位。
二、热继电器的一般知识
1、一般情况下,按电动机额定电流来选择热继电器、热元件的型号规格。热元件的额定电流应为电动机额定电流的1.1~1.25倍。
2、热继电器整定值一般按电动机额定电流的1.05倍选取。
3、热元件电流的调节范围应为热元件额定电流的60%~100%之间,可根据负荷变化的需要进行调节。
4、热继电器的工作温度与环境温度的温差不应超过15~25℃。
5、当电动机起动次数频繁时,热继电器可能误动作。
6、对于星形连接的电动机可使用两极或三极的热继电器,对于三角形连接的电动机和带有短路保护的电路,应使用三极的热继电器或带断相保护的热继电器。
7、下列情况下不适使用热继电器,如必须使用时也要设法短接,避开起动电流,以免误动作。
① 操作次数过多、过于频繁。② 工作时间短、间歇时间长。③ 起动时间过长,过载可能性小。
二、热继电器运行中的检查
1、检查负荷电流是否与热元件的额定电流相配合。
2、检查热继电器与外部导线的连接点处有无过热现象。
3、检查与热继电器连接导线的截面积是否满足电流要求,有无因发热影响热元件的正常工作。
4、检查热继电器的运行环境温度有无变化,是否超过容许范围(-30℃~+40℃)。
5、如热元件动作,应检查动作情况是否正确。
二、热继电器的维护使用
1、热继电器的安装的方向应与规定方向相同,一般倾斜度不得超过5°。如与其他电器装在一起时,尽可能装在其他电器下面,以免受其他电器发热的影响。
2、安装接线时,应检查接线是否正确,与热继电器连接的导线截面应满足负荷要求,安装螺钉不得松动,防止因发热而影响热元件正常动作。
3、检查热元件是否良好,只能打开盖子从旁边察看,不得将热元件卸下,如必须卸下,装好后应重新通电试验。
4、检查热继电器热元件的额定电流值或刻度盘上的刻度值是否与电动机的额定电流值相符,如不相符,应更换热元件,并进行调整试验,或转动刻度盘的刻度达到符合要求。
5、由于热继电器具有很大的热惯性,因此不能作为线路的短路保护。
6、大修期间要用布擦净尘埃和污垢,双金属片要保持原有金属光泽,如上面有锈迹,可用布蘸汽油轻轻擦除,不得用砂纸磨光。
7、不得自行更动热元件的安装位置,以保证动作间隙的正确性。
8、动作机构应正常可靠,再扣按钮应灵活,调整部件不得松动。
相关文章利用热继电器制作一个限电器线路

在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解

一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
热继电器文字符号与图形符号

热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-26 08:26:31
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明

一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。
时间:2021-12-09 09:58:45
热继电器试验和调整的四点要求

热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-17 06:46:52
怎么测试热继电器的整定电流?

热继电器的整定电流的测试要求如下:1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;
时间:2021-11-17 06:45:22
在安装热继电器时的五点注意事项

在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。
时间:2021-11-17 06:20:31
热继电器型号及含义说明

有关热继电器型号及含义,热继电器铭牌一般标的产品型号,额定电压,额定电流,设计序号,热继电器的型号基本相同,设计序号各生产厂家不相同。
时间:2021-08-21 21:27:06
- 上一篇:电磁式电压与电流继电器怎么选型?
- 下一篇:熔断器与热继电器有哪些区别?