断相与相序保护继电器怎么接线,附详细接线方法
来源:电工天下时间:2021-10-12 11:22:06 作者:老电工手机版>>
断相错相保护继电器的接线方法
如图:
上图为一台断相与相序保护器,其作用是当线路相序不对或出现断相,此继电器触点将不动作,从而使串在触点中的控制回路不能导通,无法正常工作。
它的内部工作原理是:当三相相序正确时,经过阻容元件降压后电压较高,可以驱动检测机构动作,触点动作,比如常开接通,使串联的控制回路导通,可以正常工作。
当三相相序错误或者出现断相,经阻容元件降压后电压低,不足以驱动执行检测机构动作,继电器处于复位状态,比如常开触点,处于断开状态,串联在外部控制回路当中,控制回路无法接通。
其外部接线比较简单,按着上面标出的接线图接线即可。
上图即为接线图。1、2、3接线柱分别接三相电源,5、6接线柱为常开,7、8为常闭。一般在送电回路当中,用到其常开点,也就是接5、6两个接线柱。
上图是龙门吊控制盘,此断相错相保护继电器使用的即为常开触点。将常开触点串联到龙门吊送电控制回路当中。如果出现相序错误或断相,龙门吊就会无法送电。
举例如图,即是断相与相序保护继电器在自保电路中的接线方法。为了更直观,给电路标上红色,如下图。
如上图中合上断路器QF,如果电源相序正确,5、6接线柱之间常开触点闭合,使外部自保电路可以正常工作,按下启动按钮SB2接触器KM将能吸合。如果相序不对,5、6之间常开点无法闭合,按下启动按钮,由于回路不通,KM无法吸合,这时则需要将1、2、3接线柱上的三根相线任意调动两根,才可以正常工作。
相关文章
继电保护的基本原理_继电保护的构成方式
有关继电保护的基本原理与构成方式,两侧电流相位或功率方向的差别,构成各种差动原理的保护,如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。
时间:2021-08-21 21:27:10
带断相保护的热继电器的部件与原理图
有关带断相保护的热继电器的部件与原理图,△接法必须采用带断相保护的热继电器,由于差动作用,热继电器在断相故障时加速动作,以保护电动机。
时间:2021-08-21 21:26:57
线路异常时过热保护继电器的控制关系与工作状态
线路异常时过热保护继电器的控制关系,当主线路中出现过载、断相,电流不平衡或三相交流电动机过热时,解除自锁功能,实现对线路的保护作用。
时间:2021-07-13 09:17:39
线路正常工作过热保护继电器的工作状态
线路正常工作过热保护继电器的工作状态(控制关系),电源经过热保护继电器的热元件FR为三相交流电动机供电,三相交流电动机启动运转,常开辅助触点KM-2闭合,实现自锁功能。
时间:2021-02-19 06:17:19
过热保护继电器的工作状态与连接关系
有关过热保护继电器的工作状态与连接关系,该过热保护继电器FR连接在主线路中,用于主线路的过载、断相、电流不平衡以及三相交流电动机的热保护。
时间:2021-02-19 06:17:11
热继电器缺相保护原理_三相电动机缺相
有关热继电器缺相保护的原理,三相电动机缺相会造成三相异步电动机烧坏,电动机不同接法时,热继电器的选择,以△接法必须辨用带断相保护的热继电器。
时间:2020-12-09 06:04:56
三角形接法的电动机需要选用断相型热继电器?
有关三角形接法的电动机选用热继电器的问题,三角形接法的电动机是否需要选用断相型热继电器呢,一起来了解下。
时间:2020-12-08 06:14:10
带断相保护的热继电器的结构图
分享一个带断相保护的热继电器的结构图,无人看管的电动机就应该选用带断相保护热继电器,尤其是三角形接法的电动机,一起来了解下。
时间:2020-12-07 09:36:43
- 上一篇:空气开关和塑料外壳断路器有什么区别
- 下一篇:时间继电器控制电机启停延时的简单方法