热继电器按钮的作用_正泰热继电器按钮与旋钮的作用
来源:电工天下时间:2015-12-27 21:23:58 作者:老电工手机版>>
一、热继电器按钮有什么作用
黑的调电流的,红的测试,蓝的是按下复位按钮,蓝色旁边绿色那个凸出来是动作指示,蓝色的上面十字长的指向H是手动复位,把它按下去往左旋到指向A是自动复位。
二、正泰热继电器上的按钮和旋钮的作用
如图,红色按钮是用来测试的,蓝色和旁边一个小绿色的作用是什么?

蓝色这个叫复位按钮,上面有"H"和"A"两个刻度,H是手动,A是自动;所谓的手动H,就是过载保护后产品不会自动复位(不恢复正常状态,保持动作动作状态);所谓的自动A就是过载保护后,产品动作,过一段时间冷却后又恢复到原始状态。
绿色按钮是用手动复位时(蓝色按钮在H上时)用来复位的。
蓝色按钮是复位用的,热继电器动作后,在修好电路的前提下,按下此按钮复位热继电器,这样热继电器又可以正常工作保护负载,蓝色按钮可以按下后旋转一个角度锁定,此时热继电器就失去保护作用,蓝色按钮旁边的小绿色是热继电器动作指示,当它凸出来,表示热继电器动作,在蓝色按钮按下后,它也会缩回去,可以按一下红色测试,这时那个小绿色会凸出来,再按一下蓝色,它又回去了。
上面的旋钮是用来整定过载保护电流的,红色的是测试的,绿色的是用来复位的也就是说电机被保护后停止运转按一下这个按钮就会重新起作用。
三、lrd 10kn热继电器的test按钮的作用
test按钮是测试按钮。按下test,按钮,热继电器辅助触点常开闭合,常闭断开。
也就是按下会改变继电器的触点状态。
相关文章利用热继电器制作一个限电器线路

在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解

一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
热继电器文字符号与图形符号

热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-26 08:26:31
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明

一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。
时间:2021-12-09 09:58:45
热继电器试验和调整的四点要求

热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-17 06:46:52
怎么测试热继电器的整定电流?

热继电器的整定电流的测试要求如下:1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;
时间:2021-11-17 06:45:22
在安装热继电器时的五点注意事项

在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。
时间:2021-11-17 06:20:31
热继电器型号及含义说明

有关热继电器型号及含义,热继电器铭牌一般标的产品型号,额定电压,额定电流,设计序号,热继电器的型号基本相同,设计序号各生产厂家不相同。
时间:2021-08-21 21:27:06
- 上一篇:继电器如何消除接点火花的放电
- 下一篇:继电器开关控制模块与微控制器的电路连接图