热继电器如何调整参数,热继电器的电流调整
来源:电工天下时间:2015-12-29 09:45:55 作者:老电工手机版>>
一、热继电器参数调整方法
1、热继电器的整定电流必须按电动机的额定电流进行调整,绝对不允许折弯双金属片。
2、一般热继电器应置于手动复位的位置上,若需要自动复位时,可将复位螺钉沿顺时针方向旋转。
3、热继电器由于电动机过载动作后,若要再次启动电动机,必须待热元件冷却后,才能使热继电器复位。一般复位时间是手动复位需要2min,自动复位需要5min。
二、如何对热继电器进行参数调整
电动机额定电流的1.1倍或者1.05倍,如果是效验热继电器参数的话就得进行保护试验了,三相串联加电流,计时,分次效验。
三、热继电器的电流怎么调整?
一般在热继电器的下面有调节螺杆,上面有明确的电流刻度。在按电机的额定电流调整就可以的了。
注意,调整的电流值应该是电机的最大安全工作电流,否则保护作用不明显。
四、热继电器的主要技术参数
额定电压:热继电器能够正常工作的最高的电压值,一般为交流220V,380V,600V。
额定电流:热继电器的额定电流主要是指通过热继电器的电流
额定频率:一般而言,其额定频率按照45~62HZ设计。
整定电流范围:整定电流的范围有本身的特性来决定。它描述的是在一定的电流条件下热继电器的动作时间和电流的平方成正比。
热继电器的作用:主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护
相关文章热继电器试验和调整的四点要求

热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-17 06:46:52
怎么测试热继电器的整定电流?

热继电器的整定电流的测试要求如下:1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;
时间:2021-11-17 06:45:22
热继电器型号与电路符号,热继电器的整定电流

有关热继电器型号与电路符号,热继电器的型号含义,热继电器的整定电流,指热继电器长期不动作的最大电流,超过此值即动作。
时间:2021-07-13 09:18:00
过电流继电器的连接关系图解

有关过电流继电器的连接关系,电流继电器与电压继电器的控制方式基本相同,电流互感器输出的感应信号控制过电流继电器的动作,从而控制断路器切断供电线路,进行保护。
时间:2021-02-19 06:17:17
过电流或短路时过电流继电器如何工作?

过电流或短路时过电流继电器是如何工作的,有关过电流或短路时过电流继电器的控制关系,当线路负载端出现过电流或短路情况时,控制断路器切断供电线路,进行保护。
时间:2021-02-19 06:17:10
热继电器的符号与型号及整定电流

有关热继电器的符号,热继电器的型号含义,热继电器的整定电流,热继电器的整定电流是指热继电器长期不动作的最大电流,超过此值即动作。
时间:2020-07-05 16:19:36
中间继电器的选型与接线图参数详解

有关中间继电器的选型方法,中间继电器的接线图,中间继电器在选型时需要考虑的六个主要技术参数,包括触头容量、触头种类,以施耐德RPM系列为例的接线图。
时间:2020-07-05 16:14:22
中间继电器接线图与调整方法

有关中间继电器的接线图,包括中间继电器接线图中机械调整、电气性能校验及调整的方法,时间继电器的动作时间检验,触点工作可靠性检验。
时间:2020-07-05 15:58:26
- 上一篇:继电器开关控制模块与微控制器的电路连接图
 - 下一篇:一个降低继电器线圈功耗的电路图
 





