瓦斯继电器的动作原理_瓦斯继电器的区别
来源:电工天下时间:2021-07-13 09:17:59 作者:老电工手机版>>
有关瓦斯继电器的动作原理,常用瓦斯继电器有浮子式和挡板式两种,挡板式瓦斯继电器,将浮子继电器的下浮子改为挡板结构,这两种瓦斯继电器的区别有哪些。
瓦斯继电器的动作原理
当变压器出现内部故障时,产生的气体将聚集在瓦斯继电器的上部,使油面降低。当油面降低到一定程度后,上浮筒便下沉,使水银接点接通,发出信号。
如果是严重故障,油流会冲击挡板,使之偏转,并带动挡板后的连动杆向上转动,挑动与水银接点卡环相连的连动环,使水银接点分别向与油流垂直的两侧转动,两水银接点同时接通,使开关跳闸或发出信号。
常用瓦斯继电器有浮子式和挡板式两种。挡板式瓦斯继电器,将浮子继电器的下浮子改为挡板结构。
这两种瓦斯继电器的区别:后者的挡板结构不随油面下降而动作,而是在油的流速达到每秒0.6~1.0米时才动作,所以挡板式瓦斯继电器遇到油面下降或严重缺油时,不会造成严重瓦斯误动跳闸。
相关文章一例热继电器校验台的原理图解

一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
继电器的结构原理和接线方式

有关继电器的知识,继电器的结构组成有哪些,继电器的工作原理是什么,以及通过两个五根线继电器和一些电子元件改装一个中控盒的控制电路的方法,供大家参考。
时间:2022-03-23 05:50:43
继电器驱动电路原理与注意事项详解

继电器驱动电流一般需要20-40mA或更大一些,线圈电阻一般为100-200欧姆,所以需要加驱动电路,以下是继电器驱动的电路工作原理,以及相关的注意事项,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:41:44
电工必备电气原理图4:速度继电器原理图

一例速度继电器的工作原理图,如下图,通过本例学习下速度继电器的完整工作过程,动画演示,逼真形象,希望对大家有所帮助。
时间:2022-03-11 15:22:24
感应式继电器的工作原理

感应型继电器分为圆盘式和四极圆筒式二种,以下是这类继电器的工作原理:给继电器线圈加一个动作电流时,继电器产生磁力与原磁场产生的磁力相互作用,下面具体来看下。
时间:2022-03-05 12:36:48
电磁式继电器的工作原理

电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成,其控制原理如下:当闭合低压继电器电路的开关时,继电器线圈中有电流流过。当断开低压继电器电路的开关时,继电器线圈中的电流消失,铁芯的电磁吸力随着消失。
时间:2022-03-05 12:35:50
电子式继电器的工作原理

有关继电器的知识,电子式继电器作为常见继电器的一种,又称为固态继电器,这种继电器的工作原理是什么,以下是对该类型继电器的控制原理的介绍,供大家参考。
时间:2022-03-05 12:11:13
24V继电器的驱动电路原理与作用

有关继电器的知识,24V继电器的驱动电路图,主要用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中,以下介绍了24V继电器的驱动电路的工作原理,以及在电路中的具体作用,供大家参考。
时间:2022-03-03 13:27:33
- 上一篇:光耦驱动继电器电路图及功能说明
- 下一篇:感应式继电器的工作原理





