配电箱的保养与清洁很重要,大家在对其进行清洁保养需要注意一些细节,避免让配电箱受到损害,也能保证人们的安全。
家装配电箱使用注意事项
1、配线要求
配电箱内配线整齐,无绞接现象。
导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全,导线连接紧密。
2、配电箱垂直度
配电箱的箱体高50cm以下,允许偏差1.5mm;箱体高50cm以上,允许偏差3mm。照明箱嵌入式安装牢固,底边距地面高度为1.8m。
3、配电箱开关要求
配电箱内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。
4、配电箱接线要求
照明箱内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。
5、配电箱接地要求
配电箱的金属框架必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。