导线的五种剥线方法
来源:电工天下时间:2020-04-06 11:24:23 作者:老电工手机版>>
有关导线的剥线方法,对导线进行剥削操作的方法,主要有塑料硬导线线头绝缘层的剥离方法,橡皮线线头的剥离方法,护套线线头的剥离方法等几种。
导线的剥线方法
1、塑料硬导线线头绝缘层的剥离方法
芯线截面积为4mm2及以下的塑料绝缘线,其绝缘层用钢丝钳剥离。
操作方法:根据所需线头长度,用钳头刀口轻切绝缘层(不可切伤芯线),然后用右手握住钳头用力向外勒去绝缘层,同时左手握紧导线反向用力配合动作,如图2-1(a)。

图2-1 塑料硬导线线头绝缘层的剥离方法
芯线截面积在4mm2以上的塑料绝缘线,可用电工刀来剥离其绝缘层,方法如图2-1(b)。
2、橡皮线线头的剥离方法
橡皮线线头的剥离方法如图2-2。

图2-2 橡皮线线头的剥离方法
3、护套线线头的剥离方法
护套线线头的剥离方法如图2-3。

图2-3 护套线线头的剥离方法
4、塑料多芯软线线头的剥离
这种线可以用剥线钳剥离塑料绝缘层,也可用尖嘴钳剥离。
5、漆包线绝缘层的去除
常用绝缘导线的芯线股数有单股、7股和19股等多种。
漆包线的线径不同,去除绝缘层的方法分为:
(1)直径在1.0mm以上的,可用细砂纸或细砂布擦除;
(2)直径为0.6~1.0mm的,可用专用刮线刀刮去;
(3)直径在0.6mm以下的,可用细砂纸或细砂布擦除,或用打火机烤焦线头绝缘漆层,再将漆层轻轻刮去。
以上介绍了导线的多种剥线方法,希望对大家有所帮助。
相关文章220V市电线路火线零线都带电的原因分析

在220V市电线路中火线带电是正常的,而零线也带电的话,则说明电路出现了故障问题,那么220V市电线路火线零线都带电是什么原因引起的,应该怎么检查与解决这一问题,下面来看下。
时间:2022-05-09 22:15:57
照明线路运行维护及巡视检查内容

照明线路在投入运行前,必须认真检查验收,并建立设备技术管理档案,标明规范和负荷名称,在运行维护后及时填写有关检查项目,如负荷情况、绝缘情况、存在缺陷等,以便掌握线路的运行情况。
时间:2022-01-25 06:00:43
照明线路的常用敷设方式

在照明线中常用的线路敷设方式有很多,比如可以用瓷夹板、瓷珠、绝缘子、木槽板、钢管、塑料管和铝片卡等布线,不同的敷设方式适用于不同的应用场所,下面来了解下。
时间:2022-01-25 05:54:32
家装线路走线时的8个注意事项

家装线路走线时的8个注意事项:1、在装修旧房时,原有的铝线必须换成铜线。铝线极易氧化,其接头易打火。2、在电气布线时,应做到上下竖直,左右平直,一定要穿管走线,暗管敷设需用PVC管,明显铺设必须使用PVC线槽。
时间:2022-01-15 06:40:38
家装线路中几种规范的穿线法

家装线路中几种规范的穿线法,
时间:2022-01-13 13:26:30
一例双控开关的线路图,附双控开关电路原理图说明

一例双控开关的线路图,附双控开关电路原理图说明
时间:2020-11-26 10:15:21
双控开关接线示例:双控线路怎么接,一例照明双控开关的线路图

双控开关接线示例:双控线路怎么接,一例照明双控开关的线路图。双控开关线路与单控开关线路有所不同,会接单控线路,但不一定能掌握双控线路怎么接。
时间:2020-11-25 06:31:09
一例双控开关的布线线路图及接线图

有关双控开关的接线方法,如何对双控开关进行布线,具体需要哪些步骤,才可以完成双控开关布线与安装工作,分享一个双控开关的布线线路图及接线图,一起来看下。
时间:2020-11-23 13:34:38
- 上一篇:家用插座的电气符号什么样
- 下一篇:吊扇的基本安装要求





