三孔插座怎么接线,怎么来区分电线颜色不同接法
来源:电工天下时间:2020-11-24 10:52:25 作者:老电工手机版>>
有关三孔插座的接线方法,有网友咨询三孔插座怎么接线,不同颜色的电线,比如火线、零线应该怎么来接,应接入插座的哪个端子上,一起来看下三孔插座的接线图,希望对大家有所帮助。
三孔插座怎么接线
三孔插座的接线要求:
1、插座L孔接火线。
2、插座N孔接零线。
3、插座E孔接地线。
接线端子镙丝要拧紧。

一开三孔插座的接线:内有一根火线、一根地线、一根零线、还有灯具引下来的二条线(其中灯具的一根线和零线合在一起)。

这是一个双控开关+一个三孔插座。如果开关要达到双控的效果,必须再和另一个双控开关连接,当然也可以当单控来使用。
接三孔插座就按,接火线上(L),零线(N) E 接地线。接灯具的两条线已经有一条接到零线,即只有另一条了,那么将另一条接到L11/L12,L1上需要重开关上L连接,需用大概10cm长的短线引过来。
开关连接三孔插座接线图(火线与零线)

分享一个开关连接三孔插座的接线图,连接火线与零线,插座与开关,一个开关和一个三孔插座连在一起,使开关控制电灯,插座方便其他电器使用。
三孔插座与一开五孔插座的接线图

分享几个插座接线图,包括三孔插座接线图与一开五孔插座接线图等,掌握下三孔插座及一开五孔插座的接线方法,需要的朋友参考下。
三孔插座正确接线方法

有关三孔插座的正确接线方法,三孔插座接地线的作用及安装方法,中性点不接地的供电系统中,必须进行保护接地,使用单相插座做保护接零时,接线必须正确。
相关文章卫生间等电位能不能与插座接地线连接

有网友问卫生间等电位能否与插座接地线连接,具体分析如下:家中已接入地线,卫生间的专用地线从楼房钢筋入地,在这两处地线上测量都为相同的零电压,所以习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。
时间:2022-08-27 06:21:18
墙面插座面板怎么拆卸开关

墙壁开关的外面塑料壳是扣上去的,直接掰开即可,也可以拿把一字螺丝刀,在面板的下面或者上面有个小缺口,将其撬开,就能看到螺丝,拧下来,里面就是线路。有的能看到两个小圆形的塑料帽,翘开,即可看到螺钉,拧下来即可。
时间:2022-07-16 08:18:09
安装墙壁开关及插座接线时的布线问题

在安装墙壁开关及对插座接线时,应该怎么来正确布线,这个要看需要多少插座,确定好在每个房间的安装位置,再来选购指定数量的墙壁开关插座,并进行正确安装与布线。
时间:2022-07-16 08:01:29
开关插座的安装技巧

在家庭装修设计中,怎么设计与安装开关插座,在安装时需要遵循哪些规范,如何来延长开关插座的使用寿命,如果避免开关插座出现接触不良的问题,以下分享开关插座的安装技巧,供大家参考。
时间:2022-07-16 07:58:01
照明开关插座安装离地距离有什么规定

照明开关插座安装离地距离的规定如下:拉线开关离地距离应不低于1.8m,平开关离地不低于1.3m。安装插座的离地高度一般不低于1.3m,暗装插座的离地高度不低于150mm,居民住宅和儿童活动场所均不能低于1.8m。
时间:2022-07-16 07:50:08
装修刷墙要不要把开关插座拆下来

在粉刷墙壁时,如果不将面板拆下来,那么面板中就会有墙壁漆和腻子掉落进插孔中,如果要等到粉刷完毕后,再进行清洗就非常困难,即便能将脏物去除掉,也会对开关插座的面板的清洁度造成影响。
时间:2022-07-16 07:46:25
电源插座的安装步骤说明

有关电源插座的安装知识,在安装插座导线时,须遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,确定好插座安装的位置,卧室床头多做二插,厨卫多做三插,空调、冰箱、抽油烟机等大功率电器要使用独立插座。
时间:2022-07-16 07:34:49
电源插座安装时要注意哪些问题

在安装电源插座时要注意什么问题,比如插座的防护措施要做好,不要把开关安装在可燃物体,不要把电源插座安装在易燃易爆危险场所,灯座的工作电压和工作电流与所使用插座功率要匹配等。
时间:2022-07-16 07:33:19





