为什么家中插座严禁使用32A漏保
来源:电工天下时间:2021-09-11 19:26:26 作者:老电工手机版>>
有关漏电保护器的配置知识,为什么家中插座严禁使用32A漏保,家中插座回路中使用2.5平方的铜线,其承载的电流大小为16A,所以必须严禁使用32A的漏电保护器,下面具体分析下。
家里插座禁用32A漏保的原因
1、故障现象
2.5平方的硬铜线已经烧焦皮了,但漏电保护器却没有跳闸。

2、故障分析
在电路中漏保的功能是过载或漏电保护,当电线短路、过载或漏电时,漏保就会自动断电保护。
在以上故障问题中,电线烧焦皮,明显是线路出现了过载,但为什么漏保却没有跳闸呢?

2.5平方的硬铜线能承受的电流大小为16A左右,而漏电保护器配置的是32A的,C32代表的是32A的漏保,当电线上的电流超过30A,但小于32A时,电线可以烧毁,但漏电保护器却不会跳闸。

所以,对于家庭电路中的插座回路中,一般会严禁使用32A的漏保,当使用2.5平方的电线时,建议选用16A或20A的漏电保护器或者空开断路器。
而4平方的铜线所能承受的电流大小是24A左右,所以空开或漏电保护器要配置25A的,而32A的漏电保护器严禁使用在插座回路中,原因就在于插座回路中的硬铜线使用的是2.5平方的,其承载的电流较小,当线路过载时漏保不跳闸。
相关文章家中装有地线漏保为什么还要装等电位

卫生间等电位是一种安全用电的保护措施,它是将卫生间内地面以及其他人体可能触碰的部位的电位水平一致。使用导线将卫生间内金属管件、花洒、龙头、地漏、混水阀等部位连为一体,即便因某种原因导致卫生间某一部位带电。
时间:2022-08-29 06:06:18
卫生间等电位能不能与插座接地线连接

有网友问卫生间等电位能否与插座接地线连接,具体分析如下:家中已接入地线,卫生间的专用地线从楼房钢筋入地,在这两处地线上测量都为相同的零电压,所以习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。
时间:2022-08-27 06:21:18
墙面插座面板怎么拆卸开关

墙壁开关的外面塑料壳是扣上去的,直接掰开即可,也可以拿把一字螺丝刀,在面板的下面或者上面有个小缺口,将其撬开,就能看到螺丝,拧下来,里面就是线路。有的能看到两个小圆形的塑料帽,翘开,即可看到螺钉,拧下来即可。
时间:2022-07-16 08:18:09
安装墙壁开关及插座接线时的布线问题

在安装墙壁开关及对插座接线时,应该怎么来正确布线,这个要看需要多少插座,确定好在每个房间的安装位置,再来选购指定数量的墙壁开关插座,并进行正确安装与布线。
时间:2022-07-16 08:01:29
开关插座的安装技巧

在家庭装修设计中,怎么设计与安装开关插座,在安装时需要遵循哪些规范,如何来延长开关插座的使用寿命,如果避免开关插座出现接触不良的问题,以下分享开关插座的安装技巧,供大家参考。
时间:2022-07-16 07:58:01
照明开关插座安装离地距离有什么规定

照明开关插座安装离地距离的规定如下:拉线开关离地距离应不低于1.8m,平开关离地不低于1.3m。安装插座的离地高度一般不低于1.3m,暗装插座的离地高度不低于150mm,居民住宅和儿童活动场所均不能低于1.8m。
时间:2022-07-16 07:50:08
装修刷墙要不要把开关插座拆下来

在粉刷墙壁时,如果不将面板拆下来,那么面板中就会有墙壁漆和腻子掉落进插孔中,如果要等到粉刷完毕后,再进行清洗就非常困难,即便能将脏物去除掉,也会对开关插座的面板的清洁度造成影响。
时间:2022-07-16 07:46:25
电源插座的安装步骤说明

有关电源插座的安装知识,在安装插座导线时,须遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,确定好插座安装的位置,卧室床头多做二插,厨卫多做三插,空调、冰箱、抽油烟机等大功率电器要使用独立插座。
时间:2022-07-16 07:34:49





