单相隔离开关的操作要求与操作顺序
来源:电工天下时间:2021-08-13 09:35:29 作者:老电工手机版>>
有关单相隔离开关的操作要求与操作顺序,对单相隔离开关操作的总结,单相隔离开关的操作注意事项,为避免短路事故,对单相隔离开关的操作要求与操作步骤及顺序的建议。
单相隔离开关操作要求与操作顺序
在配网设备上,经常会碰到三相电路装设单相隔离开关的情况。这些隔离开关均由电工进行操作。
操作的要求与注意事项,除按三相隔离开关有关规定执行外,特别要注意的是操作人的安全及操作顺序。
通过对单相隔离开关操作的不断总结:
三相负荷(Y形或△形接线)开断第一相时,断口电压较低(约为1.5UP),产生电弧小;开断第二相时,断口电压较高,切断电路后往往出现强烈电弧,易使邻相短路;最后,在拉第三相时,因电路已无电流,也就不会产生电弧。可知拉第二相是安全的关键。
另外,气流(刮风、风向)对操作的安全影响也是明显的。当气流将电弧拉长后,也会引起相间短路。
为避免短路事故,对单相隔离开关的操作要求:
1、操作人必须使用符合电压等级、合格的绝缘拉杆,并戴绝缘手套。
2、将负荷断电。
3、操作步骤及顺序:
①正常停电时,先拉中相,后拉边相。中相拉开后,加大了与两个边相的电气距离,再拉第二相,即使切断负荷电流产生电弧,也不易造成短路。送电时,操作顺序与停电时相反:先合边相,后合中相。
②如遇刮风天气停电时,先拉背风相,再拉中相,最后拉迎风相。这样可有效地避免因电弧被风拉长引起短路。送电时,操作顺序与停电时相反:先合迎风相,再合中相,最后合背风相。
4、尽量避免在下雨天或打雷时进行操作。
5、室外单相隔离开关可以拉合10kV空载变压器、空载架空线路及电缆线路。
相关文章- 上一篇:隔离开关运行维护的具体要求
- 下一篇:两线接近开关的正确接线方式图解





