隔离开关合闸的操作注意事项
来源:电工天下时间:2019-11-06 21:29:58 作者:老电工手机版>>
本文介绍了隔离开关合闸时要注意的问题,隔离开关合闸的操作要领,在合闸终了时用力不可过猛,避免合闸过深,使支持瓷瓶受损伤,保证触头处的压力和必要的接触电阻等。
隔离开关合闸的操作注意事项
如果是手动操作,运行人员应先拨出连锁销子后再进行合闸,开始应缓慢,当动触头接近静触头时要迅速合上,以防止产生弧光。
如果在合闸开始时就发生电弧,则应立即将隔离开关合上,禁止运行人员将隔离开关再往回拉,因为回拉将会使弧光扩大,造成设备更进一步的损坏。
在合闸终了时用力不可过猛,以避免合闸过深,使支持瓷瓶受损伤。
在隔离开关合好后,运行人员应认真检查合闸是否良好,动触头是否完全进入静触头内,以防止因接触不良而引起动静触头发热。
1、对于转轴上回转的隔离开关,合闸后应使刀片处于垂直固定触头的平面上,这样才能保证触头处的压力和必要的接触电阻。
2、对平开式隔离开关,例GW5型隔离开关,合闸后刀片应转至水平位置,其臂应伸直。如果静触头活动帽口偏右,说明动触头臂锤杆合过了头。
冬季操作户外隔离开关时,可用数次接通和断开的方法将触头上的冻冰和霜雪摩擦掉,使隔离开关合上后能保证动静触头接触良好。
隔离开关可靠运行的条件就是在隔离开关有传动装置时,应以其正确的调整来保证;如果没有传动装置,则应以绝缘杆的正确操作来保证。
各种规格的隔离开关均不允许在短路时自动脱落,为此,隔离开关在合闸位置时,应以五防闭锁装置闭锁着。来自:电工天下
值班人员需认真检查这些装置,在每次隔离开关合闸后用销子将隔离开关扣住,并将五防闭锁装置锁好,避免隔离开关自动脱开,造成事故。
总结:手动合上隔离开关时,必须迅速果断,在隔离开关快合到底时不能用力过猛,以免损坏支持绝缘子。
当合到底时发现有弧光或为误合时,不准再将隔离开关拉开,以免由于误操作而发生带负荷拉隔离开关,扩大事故。
相关文章- 上一篇:双电源转换开关的状态切换与总切换时间
- 下一篇:高压负荷开关组合柜的正确操作方式





