有关开关柜母线制作方法与安装检查事项,按照图纸规划进行安装操作,在图纸标准的基础上,预留出母线连接空间,母线表面尽可能保持平整。
开关柜母线制作及安装检查
母线相序正确,严格按照图纸规划进行安装操作。同时根据安装的实际需要,可以在图纸标准的基础上,预留出母线连接空间,适当增加或缩短母线长度。
符合设计图纸要求;母线相序标识粘贴完整,正确,整齐美观;母线表面要尽可能的保持平整、无裂纹,否则要重新更换母线;连接孔,母线截、断面应无毛刺等,否则需要使用小型锉刀进行磨平;母线连接螺栓(螺钉)、平垫、弹簧、螺母等规格合适;紧固螺栓力矩值符合要求,螺纹露出螺母2~5丝;母线连接螺栓紧固后,螺栓有黑色紧固标记线,标记线标记符合要求;主母线的电气间隙和爬电距离符合要求。
低压柜电气间隙不小于20mm,爬电距离不小于25mm;高压6kV电气间隙不小于100mm,10kV电气间隙不小于125mm;主母线热缩套管安装,规格正确,无破损,起皱,切断面整齐;母线连接面平整,无异物,连接自然吻合,可靠;要求连接面刷导电膏,应均匀涂抹,连接完毕后,多余导电膏擦拭干净;用于连接一次或二次导线专用的连接片,连接片的方向,位置正确。