如何选择双电源自动转换开关PC级ATSE?
来源:电工天下时间:2019-11-29 09:38:18 作者:老电工手机版>>
有关双电源自动转换开关PC级ATSE的选择方法,选用PC级ATSE时,除按照正常参数进行选择外,还需要考虑电气隔离,延时设定及级数的选择等因素。
双电源自动转换开关PC级ATSE
在谈及PC级ATSE双电源自动转换开关如何选择之前,先分析一下ATSE转换程序。
1、如果常用电源被检测到出现偏差时,则自动将负载从常用电源转接至备用电源;
2、如果常用电源恢复正常时,则自动将负载返回转接到常用电源。
双电源自动转换开关用于常用电源和备用电源之间的转换,要求电源转换开关的操作机构不应使负载电路与常用电源或备用电源长期断开,电源转换开关应提供指示所连接(常用或备用)电源位置的辅助触头。
在选用PC级ATSE时,除按照正常参数进行选择外(同其他同类低压配电设备,在此不做赘述),还要注意以下几个方面:
1、电气隔离,0位及挂锁功能
从保证双电源系统长期稳定、安全、安全供电和远程管理考虑,ATSE的主体开关电气隔离特性非常重要,其输入和输出端承受两路电源电压。接触器、断路器和隔离开关其作用功能不同,在选择时要区分对待,隔离开关在断开位置应具有较大的开断距离,国标规定其线间及断开触头间必须承受8KV的额定冲击耐受电压。
建议选用隔离开关做主体开关的ATSE。在非消防电源发生火灾及ATSE下端电器设备检修和维护,ATSE应具有0位,有的已经具有0位接口功能,可接至消防控制中心。【双电源自动转换开关PC级ATSE的选择方法】
并且在0位检修时,应具备挂锁功能,以保证检修人员及设备的安全。
2、延时设定及级数的选择
在常用电源转换至备用电源时,为防止备用电源在市电瞬态波动或失压,ATSE应具有延时检测功能,民规要求不大于30秒,很多产品均设有转换延时,普遍设为1~8秒笔者认为设为3秒比较合适,它不会影响用电设备或照明等的正常使用。
当备用电源转换至常用电源时,普遍厂家均有1~300秒的延时,以确认常用电源恢复正常而且稳定供电,笔者认为2分钟比较合适。在延时时间内,ATSE一直在向负载供电,不会影响电器设备使用。
在选择ATSE时,应选用四级开关,N线应当完全隔离,目的是防止ATSE切换时,不同系统中N线上电位漂移,使电流走向偏差,剩余电流保护装置误动作。
3、关于机电一体智能式
机电一体智能式双电源自动转换开关?如 GLD沈阳斯沃电器有限公司生产具有自动化程度高,安全可靠性好等优点以成为发展趋势。开关由开关主体和驱动控制部分组成,开关选用集成控制技术,过零及独特的触头分合技术。
性能分析:
1.驱动控制部分,由逻辑控制电路和齿轮电机组成。电路控制核心采用CPU控制,电源部分采用开关电源稳压系统,供电可靠,电路具有良好的电磁兼容性,齿轮电机具有很强的耐湿热性和耐高温性,安全保护功能良好。
2.机械联锁部分,多重的机械联锁,确保两路电源在任何情况下不能并列运行。
3.开关保护功能,开关具有三相缺相、过欠电压、电机保护、频率检测功能。【双电源自动转换开关PC级ATSE的选择方法】
4.GLD控制板性能,采用继承开关式电源,电路具有过载,短路保护,分别提供5V、8V、12V,其中5V为CPU芯片供电,8V为比较检测电路供电,12V为供电及执行转换继电器、外部输入信号供电。采样比较电路采用四个电压比较器,以保证过、欠电压、缺相、短电的检测。
程序控制芯片CPU采用PIC16C71单片机控制,具有上电清零,程序中断,双相输入输出等功能。
ATSE在工程中实例很多,主要有桥接、三点式、四点式、五点式等接线方式,本文在此不做赘述。
PC级ATSE主要应用于供电线路末端进行双电源切换,为三点式接线,电气接线图见图1所示。
当然,多台ATSE可以配合使用,以增加供电系统可靠性,电气接线图。
相关文章转换开关的文字符号与图形符号说明

万能转化开关的主要组成部分为操作机构、面板、手柄和数个触头座等部件,以下是文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-18 20:26:01
万能转换开关原理与符号表示方法

万能转换开关原理与符号表示方法,万能转换开关单层的结构示意图,万能转换开关的图形符号,万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。
时间:2021-08-13 09:35:44
德力西双电源切换开关控制器参数设置方法

德力西双电源切换开关控制器参数设置方法,分享了德力西双电源切换开关控制器参数设置的流程图,只要按照流程图来设置,一般不会有什么问题。
时间:2021-08-13 09:35:21
德力西双电源切换开关接线图与接线端子的作用

有关德力西双电源切换开关接线图,德力西双电源切换开关的接线方法,以及接线端子标识文明及作用,德力西双电源切换开关的旁边几组接线端子的功能。
时间:2021-08-13 09:35:20
双电源自动切换开关电气图示例

一个双电源自动切换开关的电气图,CB级就是两个空开联动,PC级就是一个三刀双掷开关,PC级电路接线符号系统图,双电源自动切换开关在电气图中的画法。
时间:2021-06-10 09:27:46
万能转换开关文字符号与图形符号的表示方法

万能转换开关文字符号及图形符号 万能转化开关由操作机构、面板、手柄和数个触头座等部件组成。万能转换开关的实物图:万能转换开关文字符号为:SA 万能转换开关的图形符号...
时间:2020-11-21 09:10:56
万能转换开关怎么选型?万能转换开关的选型技巧

万能转换开关如何选型的方法,LW5系列万能转换开关、LW5型5.5kW手动转换开关、LW6系列万能转换开关、LWl2-16系列小型万能转换开关的选型方法与技巧。
时间:2020-05-26 06:15:23
万能转换开关怎么接线,万能转换开关接线图

万能转换开关的接线图,万能转换开关实物图、原理图以及接线图,以及万能转换开关的符号表示,转换开关由转轴、凸轮、触点座、定位机构、螺杠和手柄等组成。
时间:2020-05-26 06:12:13