双电源自动转换开关如何调试?转换开关的调试步骤
来源:电工天下时间:2019-11-29 09:45:58 作者:老电工手机版>>
有关双电源自动转换开关的调试步骤,双电源自动转换开关的正确接线方式,常用电源与备用电源的接线要求,双电源自动转换开关调试完成后的操作。
双电源自动转换开关调试
1、将双电源自动转换开关置于调试台上,按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。
2、三极开关调试时,常用与备用零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。
3、开启常用及备用电源,按起动按钮。
4、设置双电源自动转换开关在自投自复工作模式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。
5、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应自动转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应转换回常用电源。
6、调节常用电源任意相电压调至预定欠压电压值,双电源应自动转到备用电源。当常用电源恢复正常,开关应返回常用电源。
7、备用电源任意相断相,报警器应发出报警声。【双电源自动转换开关的调试步骤】
8、把常用电源和备用电源任意相断开,控制器上对应显示符号应对应消失。
9、当设置双电源为手动操作模式时,通过手动操作控制器,需自由转到备用电源及常用电源,显示屏均显示正确。
10、操作控制器上的双分键。双电源需同时分断常用及备用电源,处在双分位置。
11、开关在合闸时,调节万用表至电压AC750V档位,根据调试台上的电压表对照电压值,查看测量信号输出端子;电源指示与合闸指示,开关断路器下端口、电压是否正常。
12、当开关带发电机功能时,调节万用表至蜂鸣器档位,测量发电信号端子,当常用电源正常时,蜂鸣器不响。当常用电源A相或全停电时,蜂鸣器发出嘟嘟声,如果常用电源没电而蜂鸣器不响说明发电信号有问题。
13、当开关带消防功能时,用DC24V电压,测量消防端子,电源正、负极对应端子上的正、负极端口,此时通电双电源开关需自动分断,并调节至在双分位。
14、当需要采用人工方式转换开关时,先按控制器上的双分键,调节双电源至双分位置;然后用专用手柄来转换开关,根据指示档位进行转动。不可用力过猛或转错方向。
15、当双电源自动转换开关调试完成时,先关掉电源或停止按钮,确保电源关断,再断开电源连接线。
注意:切忌不可带电接触电源连接线及插拔航空插头。
相关文章转换开关的文字符号与图形符号说明

万能转化开关的主要组成部分为操作机构、面板、手柄和数个触头座等部件,以下是文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-18 20:26:01
万能转换开关原理与符号表示方法

万能转换开关原理与符号表示方法,万能转换开关单层的结构示意图,万能转换开关的图形符号,万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。
时间:2021-08-13 09:35:44
德力西双电源切换开关控制器参数设置方法

德力西双电源切换开关控制器参数设置方法,分享了德力西双电源切换开关控制器参数设置的流程图,只要按照流程图来设置,一般不会有什么问题。
时间:2021-08-13 09:35:21
德力西双电源切换开关接线图与接线端子的作用

有关德力西双电源切换开关接线图,德力西双电源切换开关的接线方法,以及接线端子标识文明及作用,德力西双电源切换开关的旁边几组接线端子的功能。
时间:2021-08-13 09:35:20
双电源自动切换开关电气图示例

一个双电源自动切换开关的电气图,CB级就是两个空开联动,PC级就是一个三刀双掷开关,PC级电路接线符号系统图,双电源自动切换开关在电气图中的画法。
时间:2021-06-10 09:27:46
万能转换开关文字符号与图形符号的表示方法

万能转换开关文字符号及图形符号 万能转化开关由操作机构、面板、手柄和数个触头座等部件组成。万能转换开关的实物图:万能转换开关文字符号为:SA 万能转换开关的图形符号...
时间:2020-11-21 09:10:56
万能转换开关怎么选型?万能转换开关的选型技巧

万能转换开关如何选型的方法,LW5系列万能转换开关、LW5型5.5kW手动转换开关、LW6系列万能转换开关、LWl2-16系列小型万能转换开关的选型方法与技巧。
时间:2020-05-26 06:15:23
万能转换开关怎么接线,万能转换开关接线图

万能转换开关的接线图,万能转换开关实物图、原理图以及接线图,以及万能转换开关的符号表示,转换开关由转轴、凸轮、触点座、定位机构、螺杠和手柄等组成。
时间:2020-05-26 06:12:13
- 上一篇:万能转换开关的外形结构与图形符号
- 下一篇:万能转换开关原理图与接线图及符号表示