刀开关与刀形转换开关的正确使用方法
来源:电工天下时间:2016-06-16 18:36:43 作者:老电工手机版>>
刀开关与刀形转换开关的正确使用方法
使用刀开关和刀形转换开关时,需要注意下列事项:
1、运行前调整好操作机构,检查其动作是否灵活,是否有卡死现象。
2、检查灭弧罩是否固定牢靠,以免因操作时的振动而脱落,导致在正常馈电条件下接通和分断电路时发生电弧持续燃烧或相间喷弧短路事故。
3、如果仅作隔离电源之用,则合闸时应先将它们合上,再合上其他允许分断负载电流的电器;分闸时则相反,先使那些电器分断,再将开关分闸。
4、严格按照产品说明书规定的分断能力来分断负载,若是无灭弧罩的产品,一般不允许 分断负载,否则就可能导致稳定持续燃弧,引起电源短路,开关被烧毁,甚至发生火灾。
5、多极的产品应保证各极动作的同步性,而且接触良好。
6、灭弧罩左右侧壁是用较薄的酚醛玻璃布板制造的,具有良好的绝缘性能,但为电弧灼 烧后会被烧伤和发生碳化现象,以致绝缘强度降低很多。发现这种现象后应更换灭弧罩。
7、如果不是安装在封闭的箱内,则应经常检查,防止其绝缘件,如底板、绝缘套等因积 聚灰尘和油污等而降低绝缘强度,引起相间闪络或短路,酿成重大事故。
8、安装在触刀前下方的铜一石墨速动刀片是将电弧引向灭弧罩的弧触头,它在接通和分 断过程中常因受到电弧烧灼而磨损,故应经常检查。如烧伤严重就应及时更换,以确保安全。