控制按钮开关的安装方法及注意事项
来源:电工天下时间:2020-02-06 12:10:32 作者:老电工手机版>>
在安装按钮开关时,具体的安装方法是怎么样的,有哪些注意事项需要注意,这里重点介绍下控制按钮开关的安装方法,以及在使用时的一些注意事项,供大家参考。
按钮开关的安装方法
1、将按钮安装在面板上时,应布置整齐,排列合理。根据电动机启动的先后次序,从上到下或从左到右排列。
2、按钮的安装固定应牢固,接线应可靠。应用红色按钮表示停止,绿色或黑色表示启动或通电,不要搞错。
3、按钮触头间距离较小,如有油污等容易发生短路故障,要保持触头的清洁。
4、安装按钮的按钮板和按钮盒必须是金属的,并设法使它们与机床总接地母线相连接,对于悬挂式按钮必须设有专用接地线,不得借用金属管作为地线。
5、按钮用于高温场合时,易使塑料变形老化而导致松动,引起接线螺钉间相碰短路,可在接线螺钉处加套绝缘塑料管来防止短路。
6、带指示灯的按钮因灯泡发热,长期使用易使塑料灯罩变形,应降低灯泡电压,延长使用寿命。
7、“停止”按钮必须是红色;“急停”按钮必须是红色蘑菇头式;“启动”按钮必须有防护挡圈,防护挡圈应高于按钮头,以防意外触动使电气设备误动作。
注意事项
直流的场合控制容量非常低,因为直流不象交流那样有零点(电流零交叉点),一旦产生电弧就很难消除,电弧时间很长。
且电流方向不变,会出现接点迁移现象,接点会由于凹凸不平而无法断开,可能导致误动作。
有些种类的负载的恒定电流和浪涌电流相差很大。需在允许的浪涌电流值范围内使用。闭路时的浪涌电流越大,接点的消耗量和迁移量也越大,就会因接点的熔接和迁移导致接点无法开关的故障。
在含有电感应的情况下会产生反向感应电压,电压越高能量越大,接点的消耗和迁移也随之增大。
因此,需确认额定的条件,在额定值中标出了控制容量,但仅这些是不够的,在接通时和切断时的电压、电流波形、负载的种类等特殊的负载电路中,必须分别进行实际设备测试确认。微小电压、电流的场合需使用微小负载用产品。
使用一般用途的银质接点时,可能导致接触可靠性降低。
以上介绍了按钮开关的安装方法,以及按钮开关在使用过程中的注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章按钮开关和旋钮开关的种类及应用场合

在电路中常用到按钮开关、旋钮开关,根据功能的不同,开关的种类分为很多种,按钮开关主要有按钮自复位开关、按钮自锁开关等,旋钮开关主要有两档自锁旋钮开关、两档自复位旋钮开关和三档自锁旋钮开关等。
时间:2022-03-01 14:07:18
按钮开关实物图与符号说明

按钮开关实物图与符号说明,按钮开关有很多种,常见的有档位开关、带指示灯的开关、自复位开关、急停开关等,以下是实物图与符号,下面来看下。
时间:2021-12-19 07:39:00
按钮开关的内部结构图解

按钮开关的内部结构按钮开关有很多种类,但其工作原理都是相似的,内部结构都差不多。图:按键开关内部图图中1是按钮帽,有红色、绿色、黄色等;2是按钮恢复弹簧;3是动触点;4、5是静触
时间:2021-09-20 07:46:16
带指示灯的按钮开关怎么接线

按钮开关的指示灯怎么接线,按钮开关指示灯分为两种,一种是按钮一体的,一种是有单独指示灯的,下面分享下这种按钮开关的接线方法,一起来看下。
时间:2021-09-13 06:36:21
三相按钮开关的接线方法

三相按钮开关怎么接线控制三相或单相电机都可以,但不能直接控制,只可以通过交流接触器控制。该组合按钮开关没有停止键,一般只作为电机顺、逆转点动控制的。以下是三相电动机正
时间:2021-09-13 06:25:45
常见按钮开关的接线问题

按钮开关有很多种,接线的方式各不相同,分享几个常见的按钮开关接线的问题,来了解下不同开关的接线方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-09-10 13:38:39
带指示灯的按钮开关怎么接线,实物接线图详解按钮开关的接线方法

有关指示灯的接线方法,按钮开关的指示灯怎么接线,按钮开关指示灯共有二种类型,一种是按钮一体的,一种是单独的指示灯,究竟带指示灯的按钮开关怎么接线,通过实物接线图来学习下具体的接线方法。
时间:2020-11-13 11:14:15
常见按钮开关的种类有哪些,按钮开关的结构图是什么样的

有关按钮开关的知识,介绍了按钮开关的结构组成,以及常见的按钮开关的种类,主要包括开启式按钮开关、旋钮式按钮开关等,并介绍了按钮开关的结构图及符号等,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-13 10:59:37