双电源自动切换开关的接线图
来源:电工天下时间:2020-05-23 07:05:34 作者:老电工手机版>>
介绍下双电源自动切换开关的接线图,了解下双电源自动切换开关的工作原理,双电源自动切换开关操作规范等。
双电源自动切换开关的接线图
一、什么是双电源
一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
CTYW5-100系列双电源,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。
最常见的是电梯、消防、监控上,以下是双电源自动切换开关正面图。
如图:


二、双电源自动切换开关工作原理接线图
1、双电源主要分为PC级双电源(整体式)和CB级双电源(双断路器式)
2、PC级双电源:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源
双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。
3、CB级双电源:配备过电流脱扣器的双电源,它的主触头能够接通并用于分断短路电流
双电源若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。(www.dgjs123.com)具备选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。
三、双电源自动切换开关操作规范
1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。
步骤:
1)切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
2)启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
3)逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。来自:电工技术之家
4)备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
步骤:
1)按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
2)按柴油机停机步骤停机。
3)按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
相关文章刀开关外形型号含义与电气符号的表示法

有关刀开关外形型号含义与电气符号的表示法,常用刀开关有 HD 系列及 HS 系列板用刀开关、 HK 系列开启式负荷开关和 HH 系列封闭式负荷开关等,其外形图、刀开关的型号含义与电气符号。
时间:2022-08-26 09:54:27
刀开关与组合开关的手动控制电路

刀开关与组合开关控制电路,如下图:,图1:刀开关,图2:组合开关,图3:熔断器,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-17 05:26:08
时控开关连接交流接触器时如何控制增氧机

使用时控开关连接交流接触器时,怎么来控制增氧机,具体方法如下:可以用kG316时控开关连接交流接触器,以带动二线或三线增氧机或其它用电器。已经给养鱼客户装过十多台,事实证明还是十分实用的。
时间:2022-06-14 06:09:08
双控开关原理图及接线方法

由下图可知,双控开关的原理就是两个开关控制一盏灯,然后控制这盏灯需要五根电线,分别是一根蓝色的零线,一根火线进线,然后是两根控制火线,最后是一根控制火线出线。
时间:2022-06-14 06:04:29
三控开关线的简单接线方法

一例三控开关的接线方法,三控开关的接线比较常见,在生活中经常会遇到这类问题,比如卧室,上下多层楼梯间用到的比较多,具体接线方法可以参考下面的图片进线接线。
时间:2022-06-14 05:57:43
气缸磁性开关的工作原理是什么

气缸的磁性开关处于1的位置时停止进气,到2的位置时停止排气,其工作原理是什么,下面来了看下。由双向电控气阀控制、在传送带上安装的分拣物料的气缸都安装了磁性开关,这些磁性开关的作用主要是用于气缸位置检测。
时间:2022-06-08 06:13:08
16a插座开关和10a插座开关有哪些区别

有关插座开并的知识,插座开关有10A和16A等不同类型,那么16a插座开关和10a插座开关有什么区别,二者是两种不同功率容量的插座,在技术细节上有哪些不同,下面具体来了解下。
时间:2022-04-23 10:55:55
全自动智能定时开关怎么接线?

有关定时开关的接线方法,全自动智能定时开关怎么接线,在挑选定时开关时要注意哪些问题,比如产品的品牌,产品的质量,以及定时开关的样式等,下面具体来看下。
时间:2022-03-30 06:45:49
- 上一篇:三控开关接线图与接线方法
- 下一篇:分励脱扣器接线图与接线方式