双电源开关的紧急手动故障如何检修?
来源:电工天下时间:2019-11-29 09:24:51 作者:老电工手机版>>
有关双电源开关的紧急手动故障的维修方法,双电源开关的故障问题:需要对双电源开关进行紧急手动操作,然后在对故障进行维修,一起来了解下。
双电源开关的故障问题
对双电源开关进行紧急手动操作,然后在对故障进行维修。
双电源开关有CB级和PC级,因此在紧急手动操作与故障维修上是各部相同的。下面是关于双电源开关的紧急手动操作与故障维修。
双电源开关是决定重要负载电源的开关,即使在双电源开关控制器出现故障的状况下,也必须能够通过手动控制,确保电源的供应。经验表面,断路器再扣不到位的故障率,远远大于负荷开关(或者结构相当的专用PC级双电源开关),如果出现再扣不到位的故障,断路器就不能够通过手动接通电源。
PC级双电源开关,结构简单,几乎不会出现手动不能够操作的故障。
如果断路器出现故障,一般电工知道如何更换(通常是采购一个同样电流等级的断路器)。但CB级双电源开关一个断路器出现故障时,电工是无法更换的,必须更换全新的双电源开关。由于双电源开关的供应不象断路器那样顺畅,所以,用断路器组成的双电源开关存在因为不能及时采购到新产品而使电路长期停电的隐患。
PC级双电源开关也存在维修问题,但由于PC级双电源开关的可靠性高于CB级双电源开关,所以,故障的概率低于CB级双电源开关。
另外,即使在大多数故障下,PC级双电源开关往往可以通过手动操作将开关置于接通状态,先保障负载通电再维修。而断路器的大多数故障,无法保障继续通电,需要更换,会导致长时间停电。
相关文章刀开关外形型号含义与电气符号的表示法

有关刀开关外形型号含义与电气符号的表示法,常用刀开关有 HD 系列及 HS 系列板用刀开关、 HK 系列开启式负荷开关和 HH 系列封闭式负荷开关等,其外形图、刀开关的型号含义与电气符号。
时间:2022-08-26 09:54:27
刀开关与组合开关的手动控制电路

刀开关与组合开关控制电路,如下图:,图1:刀开关,图2:组合开关,图3:熔断器,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-17 05:26:08
时控开关连接交流接触器时如何控制增氧机

使用时控开关连接交流接触器时,怎么来控制增氧机,具体方法如下:可以用kG316时控开关连接交流接触器,以带动二线或三线增氧机或其它用电器。已经给养鱼客户装过十多台,事实证明还是十分实用的。
时间:2022-06-14 06:09:08
双控开关原理图及接线方法

由下图可知,双控开关的原理就是两个开关控制一盏灯,然后控制这盏灯需要五根电线,分别是一根蓝色的零线,一根火线进线,然后是两根控制火线,最后是一根控制火线出线。
时间:2022-06-14 06:04:29
三控开关线的简单接线方法

一例三控开关的接线方法,三控开关的接线比较常见,在生活中经常会遇到这类问题,比如卧室,上下多层楼梯间用到的比较多,具体接线方法可以参考下面的图片进线接线。
时间:2022-06-14 05:57:43
气缸磁性开关的工作原理是什么

气缸的磁性开关处于1的位置时停止进气,到2的位置时停止排气,其工作原理是什么,下面来了看下。由双向电控气阀控制、在传送带上安装的分拣物料的气缸都安装了磁性开关,这些磁性开关的作用主要是用于气缸位置检测。
时间:2022-06-08 06:13:08
16a插座开关和10a插座开关有哪些区别

有关插座开并的知识,插座开关有10A和16A等不同类型,那么16a插座开关和10a插座开关有什么区别,二者是两种不同功率容量的插座,在技术细节上有哪些不同,下面具体来了解下。
时间:2022-04-23 10:55:55
全自动智能定时开关怎么接线?

有关定时开关的接线方法,全自动智能定时开关怎么接线,在挑选定时开关时要注意哪些问题,比如产品的品牌,产品的质量,以及定时开关的样式等,下面具体来看下。
时间:2022-03-30 06:45:49
- 上一篇:高压开关柜跳闸故障的原因与处理方法
- 下一篇:双电源转换开关手动操作方法与步骤