有关双电源转换开关二段式与三段式的区别,PC级双电源一般都是二段式,CB级的双电源一般都是三个工位,中间位就是给双电源自动转换开关转换的过程中有一个缓冲的时间,有利于灭弧。
双电源转换开关二段式与三段式的区别
1、二段式的转换状态
常用电源供电 --- 备用电源供电
2、三段式的转换状态
常用电源供电 --- 完全中间位置 ---备用电源供电
即二段式的双电源只有两个工位,常用电和备用电,而三段式则有三个工位,除了常用电和备用电还有和中间位。
PC级双电源一般都是二段式,CB级的双电源一般都是三个工位。
中间位就是给双电源自动转换开关转换的过程中有一个缓冲的时间,有利于灭弧,保证整个转换的安全。
当常用电源出现故障,大负荷或者短路电路转换开关转到中间位,然后常用电源和备用电源同时断电,如果这个时候备用电源的工作是正常的话,控制器就给励磁线圈发出指令,开关接通备用电源,如果常用电源出现不正常的工作状态时,开关就保持在中间位。
此时控制器会对两路电源进行连续的检测,检测出任意电源正常后,开关就转换到正常的那一侧电源,如果两路电源都同时检测出正常的时候,优先转换到常用电源。