开关事故跳闸音响回路如何接线附接线图
来源:电工天下时间:2021-06-10 09:28:06 作者:老电工手机版>>
有磁开关事故跳闸音响回路的接线图,事故时开关跳闸辅助触点QF闭合,瞬时事故警报回路接通,发出跳闸警报信号,事故跳闸后KTP常开触点闭合,瞬时接通事故跳闸音响回路,发出跳闸警报信号。
开关事故跳闸音响回路的接线图
1、利用开关的一对常闭辅助触点QF,控制开关SA1-3、SA17-19两对触点和附加电阻串联组成。正常的开关辅助触点QF在断开位置,事故时开关跳闸辅助触点QF闭合,瞬时事故警报回路接通,发出跳闸警报信号。
2、利用开关合闸回路的跳闸位置继电器KTP的一对常开辅助触点,控制开关SA1-3、SA17-19两对触点和附加电阻R串联组成。正常运行跳闸位置继电器在失磁状态,其触点在断开位置,当事故跳闸后KTP常开触点闭合,瞬时接通事故跳闸音响回路,发出跳闸警报信号。

图1 开关事故跳闸音响回路接线图