开关电源的选择与使用注意事项
来源:电工天下时间:2021-08-13 09:35:24 作者:老电工手机版>>
有关开关电源的选择与使用注意事项,选用合适的输入电压规格与功率,使用电源前,先确定输入输出电压规格与所用电源的标称值是否相符,电源频繁开关将会影响其寿命。
怎么选择与使用开关电源
1、选择开关电源时的注意事项
(1)选用合适的输入电压规格;
(2)选择合适的功率。为了使电源的寿命增长,建议选用多30%输出功率额定的机种。例如,若系统需要一个100W的电源,则建议挑选大于130W输出功率额定的机种,以此类推可有效提升电源的寿命。
(3)考虑负载特性。如果负载是马达、灯泡或电容性负载,当开机瞬间时电流较大,应选用合适电源以免过载。如果负载是马达时应考虑停机时电压倒灌。
(4)此外尚需考虑电源的工作环境温度,及有无额外的辅助散热设备,在过高的环温电源需减额输出。环温对输出功率的减额曲线
(5)根据应用所需选择各项功能: 保护功能:过电压保护(OVP)、过温度保护(OTP)、过负载保护(OLP)等。 应用功能:信号功能(供电正常、供电失效)、遥控功能、遥测功能、并联功能等。 特殊功能 : 功因矫正 (PFC) 、不断电 (UPS)。
(6)选择所需符合的安规及电磁兼容 (EMC) 认证。
2.使用开关电源时的注意事项
(1)使用电源前,先确定输入输出电压规格与所用电源的标称值是否相符。
(2)通电之前,检查输入输出的引线是否连接正确,以免损坏用户设备。
(3)检查安装是否牢固,安装螺丝与电源板器件有无接触,测量外壳与输入、输出的绝缘电阻,以免触电
(4)为保证使用的安全性和减少干扰,请确保接地端可靠接地
(5)多路输出的电源一般分主、辅输出,主输出特性优于辅输出,,一般情况下输出电流大的为主输出。为保证输出负载调整率和输出动态等指标,一般要求每路至少带10%的负载。若用辅路不用主路,主路一定加适当的假负载。具体参见相应型号的规格书。
(6)请注意:电源频繁开关将会影响其寿命。
(7)工作环境及带载程度也会影响其寿命
3、为何电源在使用中会当机,关机后重新开启又能再操作?
一般造成电源供应器使用中当机原因约有两种情况,首先可能是负载瞬间超载造成过载保护,建议提升电源输出功率或修改过负载设计;第二则是温升过高,发生过温度保护现象。
以上情况发生均会使电源因进入保护状态而当机,而状况解除 后再开机即可恢复正常。
开关电源接线方法:
L:接220v交流火线
N:接220v交流零线
FG:接大地
G:直流输出的地
+5v:输出+5V点的端口
ADJ:是在一定范围内调输出电压的,开关电源上输出的额定电压本来出厂时是固定的,也就是标称额定输出电压。
设置此电位器可以让用户根据实际使用情况在一个较小的范围内调节输出电压,一般情况下是不需要调整它的。
相关文章- 开关电源故障范围判断与维修步骤 - 有关开关电源故障的维修步骤,准备一带保护的简易测试插座,防止开关管击穿引起的电路起火与快速判断故障范围,具体可参考本文的开关电源常见故障速修步骤。 - 时间:2021-06-10 09:27:55 
- 一文了解按钮的颜色及按钮的选择原则 - 有关主令电器中按钮的相关知识,介绍了按钮的颜色,不同颜色标识的按钮有什么功能,在功能上的区别与使用要求,以及按钮的选择原则是什么,与电工天下小编一起来看下。 - 时间:2020-11-12 16:26:47 
- 怎么选择按钮开关,三种选择方法供参考 - 在工业生产中怎么选择按钮开关,按钮开关的类型有很多,在选择时要参考的依据是什么,这是很多电工朋友关心的问题,这里介绍下按钮开关的三种选择方法,供大家参考。 - 时间:2020-02-07 15:57:56 
- 开关电源结构组成_开关电源的原理框图 - 开关电源的结构组成,开关电源主要由控制电路、检测电路、辅助电源四大部份构成,开关电源的原理框图,并介绍了开关电源常见故障及检修方法。 - 时间:2019-11-06 21:26:39 
- 15千瓦负载用多大开关,15千瓦电机空开大小选择 - 15千瓦负载用多大开关,15千瓦电机空开大小选择不同功率的负载对开关的选择要求不同,15千瓦负载用多大开关,15千瓦电机需配多大电线和多少安空开,15千瓦负荷用多大线多大 - 时间:2017-07-14 10:40:12 
- 24v开关电源接线图与接线方法 - 有关24v开关电源接线图与接线方法,开关电源的右边接点、下面三个接点、上面四个接点的接线方法,一个完整的开关电源接线端子接线图。 - 时间:2016-06-14 00:47:10 
- 上一篇:远程单线控制双向电铃的接线方法图解
- 下一篇:刀开关与组合开关的手动控制电路





