漏电保护器额定漏电动作电流的选择条件
来源:电工天下时间:2022-09-15 08:01:57 作者:老电工手机版>>
有关漏电保护器额定漏电动作电流的选择条件,如何选择漏电保护器的额定漏电动作电流,漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件。
如何选择漏电保护器的额定漏电动作电流?
一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时,漏电保护器可有选择地动作; 另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。
漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:
(1)为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 ma 为人体安全电流值;
(2)为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;
(3)为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~ 215 倍。
第一级漏电保护器安装在配电变压器低压侧出口处。
该级保护的线路长,漏电电流较大,其额定漏电动作电流在无完善的多级保护时,最大不得超过100ma; 具有完善多级保护时,漏电电流较小的电网,非阴雨季节为75ma ,阴雨季节为200ma; 漏电电流较大的电网,非阴雨季节为100 ma ,阴雨季节为300ma。
第二级漏电保护器安装于分支线路出口处,被保护线路较短,用电量不大,漏电电流较小。
漏电保护器的额定漏电动作电流应介于上、下级保护器额定漏电动作电流之间,一般取30~ 75 ma。
第三级漏电保护器用于保护单个或多个用电设备,是直接防止人身触电的保护设备。
被保护线路和设备的用电量小,漏电电流小,一般不超过10ma ,宜选用额定动作电流为30 ma ,动作时间小于011 s 的漏电保护器。
相关文章漏电保护器型号规格选择与安装要求

漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
1p和1p+n漏电保护器的接线方法

有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:36:36
电热水龙头上漏电保护器的接线方法

在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。
时间:2022-07-09 06:34:58
两相漏电保护器的正确接线方法

有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:33:40
漏电保护器插座的正确接线方法

漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。
时间:2022-07-09 06:30:53
漏电保护器上火线与零线怎么接线

漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。
时间:2022-07-09 06:29:15
漏电开关安全运行的十条保障措施

漏电开关安全运行措施,参考如下:1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,在雷雨季节应增加试验次数。
时间:2022-07-09 06:25:54
漏电保护开关推不上去的原因分析

已经拔掉了漏电开关负载侧的所有负载,但仍然送不上电,建议把开关负载侧的线拆除掉,测试下能否送上电,如果能送上电,则说明负载侧线路接地短路或者线路绝缘过低。只能用万用表检查线路,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。
时间:2022-07-09 06:24:54
- 上一篇:照明线路不用漏保是什么原因
- 下一篇:如何选择施工现场塔机漏电保护器?





