剩余电流动作保护器八点注意事项
来源:电工天下时间:2019-09-05 06:26:23 作者:老电工手机版>>
有关剩余电流动作保护器在使用中的注意事项,剩余电流动作保护器是在人体发生单相触电事故时,才能起到保护作用,剩余电流动作保护器安装点以后的线路应是对地绝缘的。
剩余电流动作保护器的使用注意事项
1、剩余电流动作保护器既能起到保护人身安全的作用,还能监测配电网低压系统或设备的对地绝缘状况。
但不要以为安装了剩余电流动作保护器后,就可以万无一失而麻痹大意,应仍以预防为主(因它仅是基本保护措施中的一种附加保护)。
只有认真做好安全用电的管理、宣传和教育工作,落实好有关各项安全技术措施,才是实现安全用电的根本保证。
2、剩余电流动作保护器是在人体发生单相触电事故时,才能起到保护作用的。如果人体对地处于绝缘状态,触及两根相线或一根相线与一根中性线时,保护器并不会动作,即此时它起不到对人身的保护作用。
3、低压电网实行分级保护时,上级保护应选用延时型剩余电流动作保护器,其分断时间应比下级保护器的动作时间增加0.1 s以上。
4、安装在总保护和末级保护之间的剩余电流动作保护器,其额定剩余动作电流值,应介于上、下级剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流值之间,且其级差通常应为1.2~2.5倍。
5、总保护的额定剩余动作电流最大值分别应为75~100 mA(非阴雨季节)及200~300 mA(阴雨季节);家用剩余电流动作保护器应实现直接接触保护,其动作电流值不应大于30 mA;移动式电力设备及临时用电设备的剩余电流动作保护器动作电流值为30 mA。
6、剩余电流动作保护器安装点以后的线路应是对地绝缘的。若对地绝缘降低,漏电电流超过某一定值(通常为15 mA左右)时,保护器便会动作并切断电源。所以要求线路的对地绝缘必须良好,否则将会经常发生误动作,影响正常用电。
7、低压电网总保护采用电流型剩余电流动作保护器时,变压器中性点应直接接地;电网的中性线不得有重复接地,并应保持与相线一样的良好绝缘;剩余电流动作保护器安装点后的中性线与相线,均不得与其他回路共用。
8、照明以及其他单相用电负荷要均匀分配到三相电源线上,偏差大时要进行调整,力求使各相漏电电流大致相等;当低压线路为地埋线时,三相导线的长度宜相近。
相关文章一文看懂剩余电流检测的工作原理图

剩余电流式电气火灾监控探测器利用电流互感器检测电流的原理,可以用于检测剩余电流的大小,以防止电气火灾的发生,下面是剩余电流的检测原理图,供大家参考。
时间:2022-04-23 10:59:03
剩余电流断路器的性能指标,剩余电流断路器的选用因素

有关剩余电流断路器的知识,剩余电流断路器的性能指标有哪些,主要有剩余动作电流、分段时间这二个,此外在选用剩余电流断路器时要注意什么,一起来看下。
时间:2021-09-16 06:29:54
一文看懂剩余电流断路器的工作原理

有关剩余电流断路器的知识,剩余电流是指流过剩余电流保护器主回路的电流瞬时值的矢量和(以有效值表示),而剩余电流断路器的工作原理是什么,可以通过本文来深入学习下。
时间:2021-09-14 06:20:05
深入理解剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计

有关剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计,智能型剩余电流保护器的电磁兼容设计方法,剩余电流保护器电磁兼容设计的重点,在于受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力。
时间:2019-09-10 10:21:05
组合式剩余电流保护装置故障原因详解(多图)

有关组合式剩余电流保护装置的常见故障,线路故障引起动作,保护范围内大电机启动时造成跳闸,设备投切或操作过程中引起继电器跳闸的原因,电气线路故障引起继电器跳闸等。
时间:2019-09-10 10:21:03
剩余电流检测的工作原理与图例

有关剩余电流检测的工作原理,通过剩余电流动作保护装置主回路电流的矢量和,剩余电流的检测原理图解析,供大家学习参考。
时间:2019-09-05 13:44:59
剩余电流保护装置接线要点与注意事项总结

有关剩余电流保护装置接线要点,剩余电流保护装置接线的注意事项,根据低压系统接地型式确定接线方式,在TT系统及TN-S系统中的接线要求,根据电气设备的供电确定接线方式。
时间:2019-09-05 13:20:11
剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法

有关剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法,剩余电流动作保护器的测试内容,剩余电流动作保护器的测试中应注意的问题。
时间:2019-09-05 13:20:09
- 上一篇:剩余电流动作保护器的基本原理是什么
- 下一篇:漏电保护器与剩余电流保护器的主要区别





