选择漏电保护器时注意拒动作或误动作的情况
来源:电工天下时间:2017-08-05 11:26:50 作者:老电工手机版>>
【选择漏电保护器时注意拒动作或误动作的情况】
一、漏电保护器的选择
在选择漏电保护器的类型时,要特别注意的是电磁式漏电保护器用故障电流的能量来脱扣,而电子式漏电保护器是用故障回路的残压来脱扣。
当接地故障点靠近漏电保护器时,其值过低,不能使电子型漏电保护器动作来避免事故的发生。
因此,当采用电子式漏电保护器时,应注意漏电保护器的设置位置不能离插座等容易产生故障的点太近,以保证漏电保护器有足够的故障残压。
对安装在不允许停电回路(如消防用电设备、计算机房等)上的漏电保护装置,应选用只发漏电信号而不自动切断电源的漏电保护器。
漏电保护装置选用应与线路特征相匹配。单相线路选用二极保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器,动力与照明合用的三相四线回路和三相照明线路中必须选用四极的保护器。
二、漏电保护器的拒动作或误动作(相关阅读:漏电断路器的拒动作与误动作 漏电断路器拒动作的原因 )
在实际使用过程中,经常遇到漏电保护器发生拒动作或误动作的情况。
这里的拒动作是指线路或设备已发生预期的触电或漏电时漏电保护装置拒绝动作;误动作是指线路或设备未发生触电或漏电时漏电保护装置的动作。拒动作和误动作都会使漏电保护器失去其应有的作用,甚至造成人员伤亡和财产损失。
1、拒动作
尽管拒动作比误动作少见,但它造成的危险性比误动作要大,拒动作产生的主要原因有以下几种:
⑴、漏电动作电流选择不当。选用的保护器动作电流过大或整定过大,而实际产生的漏电值没有达到规定值,使保护器拒动作。
⑵、接线错误。在TN-C-S系统中,在漏电保护器后如果把保护线(即PE线)与中性线(N线)接在一起,发生漏电时,漏电保护装置将拒动作。
⑶、漏电保护器的设置位置不当。在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段的PEN线与相线(L线)之间,则在TN-S段的保护线(PE线)上的漏电,漏电保护器就会拒动作。
另外,产品质量低劣、线路绝缘阻抗降低,线路由于部分电击电流不沿配电网工作接地,或保护器前方的绝缘阻抗而沿保护器后方的绝缘阻抗流经保护器返回电源等情况,也会导致保护器拒动作。
2、误动作
误动作的原因是多方面的。有来自线路方面的,也有来自保护器本身的原因。误动作的常见原因有:
⑴、在TN-C-S系统中,误把保护线(PE线)与中性线(N线)接反,这将肯定引起误动作。
⑵、在照明和动力合用的三相四线制电路中,错误地选用三极漏电保护器,负载的中性线直接接在保护器的电源侧而引起误动作。
⑶、保护器后方有中性线与其他回路的中性线连接或接地,或后方有相线与其他回路的同相相线连接,则接通负载时都会造成保护装置误动作。
⑷、漏电保护器附近有大功率电器,当其开合时产生电磁干扰,或附近装有磁性元件或较大的导磁体,均可能在互感器铁芯中产生附加磁通量而导致误动作。
⑸、当同一回路的各相不同步合闸时,先合闸的一相可能产生足够大的泄漏电流,也会引起误动作。
其他如偏离使用环境温度、相对湿度、机械振动过大等超过保护器设计条件时也可造成漏电保护器误动作。
安装漏电保护器是安全用电的一项重要技术措施。
在实际生活中,正确选择和使用漏电保护装置,将会提高电器使用的安全性,防止不必要的事故发生,从而减少由此带来的损失。选用漏电保护器应当考虑多方面的因素。首先是正确选择漏电保护装置的动作电流。
在浴室、游泳池等触电危险性很大的潮湿场所,应选用高灵敏度、瞬动型漏电保护器(动作电流不宜超过10mA)。如果安装场所发生触电事故时,能得到其他人的帮助及时脱离电源的,则漏电保护器的动作电流可以大于摆脱电流;如果得不到其他人的帮助及时脱离电源的,则漏电保护装置的动作电流不应超过摆脱电流。另外,选择安装漏电保护器还应考虑安装环境是否有较强的电磁干扰,以免误动作。
在多级保护的情况下,选择动作电流还应考虑上下级保护装置的选择性,在前级应选用灵敏度相对较低、有适当延时型的漏电保护器。为防止电气火灾而在电源总进线处设置的漏电保护装置,应选用动作电流为300mA的。
相关文章漏电保护器型号规格选择与安装要求

漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
1p和1p+n漏电保护器的接线方法

有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:36:36
电热水龙头上漏电保护器的接线方法

在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。
时间:2022-07-09 06:34:58
两相漏电保护器的正确接线方法

有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:33:40
漏电保护器插座的正确接线方法

漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。
时间:2022-07-09 06:30:53
漏电保护器上火线与零线怎么接线

漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。
时间:2022-07-09 06:29:15
漏电开关安全运行的十条保障措施

漏电开关安全运行措施,参考如下:1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,在雷雨季节应增加试验次数。
时间:2022-07-09 06:25:54
漏电保护开关推不上去的原因分析

已经拔掉了漏电开关负载侧的所有负载,但仍然送不上电,建议把开关负载侧的线拆除掉,测试下能否送上电,如果能送上电,则说明负载侧线路接地短路或者线路绝缘过低。只能用万用表检查线路,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。
时间:2022-07-09 06:24:54
- 上一篇:漏电电流动作保护器标准简介
- 下一篇:高手分享的漏电保护器接线方法(多图)





