安装漏电保护器时要注意的10大问题
来源:电工天下时间:2022-02-11 06:41:52 作者:老电工手机版>>
在安装漏电保护器之前,必须先检查漏保的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求,为了做到正确安装,接线时分清相线和零线。
安装漏电保护器的注意事项
1、漏电保护器的工作零线不能就近接线、单相负荷不能在漏电保护器两端跨接。
2、漏电保护器后面的工作零线不能重复接地。
3、在选用漏电保护器时,家用电器回路应为30MA。
4、在由同一台变压器供电的系统中,不能将一部分设备保护接零而另一部分设备保护接地。
5、严禁在保护线或保护零线上安装开关、熔断器或单独的断流开关。

6、一般正常工作电流的相线和零线接在漏电保护器上,而保护接地线严禁接在漏电保护器上,否则相线与设备外壳搭接时,故障电流会通过保护线流过漏电保护器,零序电流互感器检测不出故障电流,即零序电流仍为零,漏电保护器不会动作。
7、在使用漏电保护器时,用电设备侧的零线与保护线不能接错,如果误把保护线当零线用,那么漏电保护器将无法合闸。
8、把漏电保护器安装在干燥、无尘的场所,安装位置要垂直,各方向倾斜度不能超过规定值。
9、对于电子式漏电附件,电子端与负载端不能接反,以防止损坏漏电附件。
10、在漏电保护器安装场所附近的外磁场,在任何方向上不能超过地磁场的5倍。
漏电保护器接线图接线方法

本文介绍了漏电保护器的接线方法,漏电保护器接线错误方式,漏电保护器接法注意事项,通过漏电保护器接线图,掌握下漏电保护器怎么接线的方法。
空调漏电保护器的接线图

分享下空调漏电保护器的接线图,空调漏电保护器的接线方式,如何识别错误的接线方式,以及空调漏电保护器接线方法的注意事项等。
相关文章漏电保护器型号规格选择与安装要求

漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
1p和1p+n漏电保护器的接线方法

有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:36:36
电热水龙头上漏电保护器的接线方法

在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。
时间:2022-07-09 06:34:58
两相漏电保护器的正确接线方法

有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:33:40
漏电保护器插座的正确接线方法

漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。
时间:2022-07-09 06:30:53
漏电保护器上火线与零线怎么接线

漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。
时间:2022-07-09 06:29:15
漏电保护开关推不上去的原因分析

已经拔掉了漏电开关负载侧的所有负载,但仍然送不上电,建议把开关负载侧的线拆除掉,测试下能否送上电,如果能送上电,则说明负载侧线路接地短路或者线路绝缘过低。只能用万用表检查线路,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。
时间:2022-07-09 06:24:54
漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接

有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:31:01




