变频器漏电断路器额定电流计算公式
来源:电工天下时间:2019-07-08 10:27:26 作者:老电工手机版>>
有关变频器漏电断路器额定电流的计算公式,一般漏电断路开关之额定电流选择计算公式,影响漏电电流大小的因素有哪些。
变频器漏电断路器额定电流设计

一般漏电断路开关之额定电流选择计算公式:
I△n ≧ 10*〔Ig1+Ign+3*(Ig2+Igm)〕
Ig1、Ig2:商业运转时电缆线之漏电电流。
Ign:变频器输入侧噪声滤波器之漏电电流。
Igm:商业运转时马达之漏电电流。
由上述公式之相关变动参数得知,会影响漏电电流大小之因素有:
1)电缆线的漏电电流(有二部分)
漏电断路开关 滤波器 的电缆线长之漏电电流。
变频器 马达 的电缆线长之漏电电流。
2)滤波器的漏电电流 (包含变频器在内)。
3)马达的漏电电流。
各部分漏电电流值(单位:mA)
1)电缆线的漏电电流=A*(实际电缆线长/1000m);电缆厂商提供各线径每1000m之漏电电流值A。
2)滤波器的漏电电流 (包含变频器在内)——变频器供应厂商提供。例如:台达VFD055B43B用滤波器为26TDT1W4B4其漏电电流最大值为70mA。
3)马达的漏电电流——马达供应厂商提供。
附,
变频器输出是以PWM(脉宽调制,类似高速开关)方式控制,因此会发生高频率的漏电电流,若要在变频器一次侧加装一般漏电断路开关时,建议请以每台变频器选择200mA以上的感度电流且动作时间为0.1秒以上的漏电断路关开使用。
但是,不保证该漏电断路关开一定不会跳脱,必须考虑下列各因素才能决定系统漏电电流之大小,并选定适当的漏电断路开关及必要措施来改善送电后漏电断路器跳脱之现象。
相关文章漏电断路器1P+N与2P的区别有哪些?

有关漏电断路器1P+N与2P的区别,1P+N漏电断路器为:单极二线,2P漏电断路器为:二极二线式漏电保护器,一个2片空气开关加一个漏电模块,这就是漏电断路器1P+N与2P的主要区别。
时间:2020-10-26 15:32:26
漏电断路器知识:漏电断路器的作用及选择要求

有关如何选择漏电断路器的方法,漏电断路器的工作原理,漏电断路器的参数与类型,按使用目的与供电方式选用不同的漏电断路器,并介绍漏电断路器的使用方法,一起来了解下。
时间:2020-10-26 15:32:23
三相漏电断路器接线图与接线方法

有关三相漏电断路器接线图,三相漏电断路器的接线方法,三相漏电断路器接线方式为:A、B、C、N零线,上进下出。
时间:2020-10-26 15:32:17
家用漏电断路器接线图原理解析

家用漏电断路器接线图与原理,漏电断路器是防止漏电的开关,用于防止漏电事故的发生,漏电开关可以分为脉冲式、电磁式还有电子式,漏电断路器怎么接线?需要借助漏电断路器接线图来作一个参考。
时间:2019-09-11 15:01:43
漏电断路器动作电流大小的问题

有关漏电断路器动作电流的问题,漏电断路器是动作电流越小越好吗,选择漏电动作电流,是否需要考虑误动作的可能性,一起来了解下。
时间:2019-09-11 14:39:28
漏电断路器工作原理与接线图入门

有关漏电断路器的工作原理,漏电断路器与零序电流互感器,以及漏电断路器脱扣的原理,并提供了漏电断路器的接线图,供电工朋友们参考。
时间:2019-09-11 14:39:23
家用漏电断路器选择的三个要点

有关家用漏电断路器的选择方法,家用漏电断路器选择的三个要点,包括合理选择漏电动作电流及动作时间,选择合适的额定电流,额定电压、频率、极数的选择等。
时间:2019-09-11 14:39:20
漏电断路器的工作原理图解析

有关漏电断路器的工作原理图,漏电断路器主要有零序电流互感器、电子组件板、漏电脱扣器及带有过载和短路保护的断路器组成,图解说明。
时间:2019-09-10 13:26:51