漏电保护器频繁跳闸是什么原因?
来源:电工天下时间:2021-09-23 09:16:41 作者:老电工手机版>>
有关漏电保护器频繁跳闸的原因,包括安装不良,漏电保护器本身有问题,漏电保护器与负载不匹配均会造成漏电保护器频繁跳闸,也可能是负载或线路漏电、短路,电源进线电压过高的原因。
漏电保护器频繁跳闸的原因
首先判断哪段线路漏电,然后,再做出相应的处理措施。以下是漏电保护器跳闸的常见原因:
1、安装不良
如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
2、漏电保护器本身有问题
用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
3、漏电保护器与负载不匹配
随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
4、负载或线路漏电、短路
如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。
具体做法:当漏电保护器跳闸后,首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
5、电源进线电压过高
这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。
辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。
总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。
首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。
相关文章漏电开关隔2个小时跳闸一次是什么原因

有关漏电开关的常见故障问题,漏电开关隔2个小时跳闸一次,究竟是什么原因引起的,家中的漏电保护器每隔2小时左右就跳闸,这种故障确实不多见,但出了问题还是要及时排除掉为好。
时间:2022-06-17 11:23:12
漏电开关跳闸怎么办,漏电开关跳闸的原因

有关漏电开关跳闸的原因,包括安装不良、漏电开关质量不好、与负载不匹配、电器或线路漏电、短路,以及电源进线电压过高,均会导致漏电开关跳闸故障的发生。
时间:2020-12-15 09:34:24
漏电保护器漏电跳闸作用

有关漏电保护器漏电跳闸的作用,漏电保护器减少人身触电和电器设备的漏电事故,可以通过漏电保护器铭牌上所标技术指标的含义,大致了解到漏电保护器的工作原理。
时间:2020-12-15 09:34:23
家用漏电开关跳闸十大原因详解

有关家用漏电开关跳闸的十大原因,可能是由于漏电开关与负载不匹配,电源进线电压过高,漏电断路器质量有问题,漏电断路器接线错误等引起的开关跳闸。
时间:2020-10-26 15:54:30
漏电保护器跳闸故障的几大原因

有关漏电保护器跳闸的几大原因,漏电保护开关故障跳闸现象,漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉,应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。
时间:2020-10-26 15:32:24
漏电保护器经常跳闸五大原因与解决办法

有关漏电保护器经常跳闸的几大原因,包括漏电保护器安装不良,漏电保护器本身有问题,漏电保护器与负载不匹配,负载或线路漏电,短路,电源进线电压过高等,并介绍了漏电保护器经常跳闸的处理方法。
时间:2020-10-26 15:32:16
漏电开关的动作原理及开关跳闸原因
漏电开关的动作原理及开关跳闸原因,漏电开关是用来防止漏电事故的发生,漏电保护器按脱扣方式不同分为电子式与电磁式两类,一起来了解下。
时间:2020-06-10 09:05:18
漏电保护器频繁跳闸的四种查看方法

漏电保护器出现频繁跳闸,可以通过种方法查找原因,包括试送投运法(主要查找剩余电流动作保护器自身故障)、直观巡查法、数值比较法、分线排除法等。
时间:2019-09-10 13:18:48
- 上一篇:4p漏电保护器必须接零线吗?
- 下一篇:漏电保护器调整电流值的方法