漏电保护断路器怎么选用二个原则
来源:电工天下时间:2019-07-08 10:36:34 作者:老电工手机版>>
有关漏电保护断路器的选用方法,遵循如下的漏电保护断路器选用原则:漏电保护断路器的极数应按线路特征选择、正确选择漏电保护断路器的额定动作电流值,帮助选到合适的漏电保护断路器。
漏电保护断路器的选用原则

1、漏电保护断路器的极数应按线路特征选择。
单相线路选用二极漏电保护断路器,仅带二相负载的三相线路或三相设备可选用三极漏电保护断路器,动力与照明合用的三相四线制线路和三相照明线路必须选用四极漏电保护断路器。
2、选择漏电保护断路器的额定动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路或设备的泄漏电流值。
选用漏电保护的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流最大值的2倍。