漏电保护装置怎么选择,漏电保护装置参数选择
来源:电工天下时间:2019-07-08 11:05:04 作者:老电工手机版>>
有关漏电保护装置的选择方法,四个重要参数:漏电保护装置的形式、额定电流、极数与额定漏电动作电流,对于漏电保护器的选择是重要的参考标准与条件。
漏电保护装置的参数选择
1、形式的选择
一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高的可靠性。
2、额定电流的选择
漏电保护器的额定电流应大于实际负荷电流。
3、极数的选择
家庭的单相电源,应选用二极的漏电保护器;若负载为三相三线,则选用三极的漏电保护器;若负载为三相四线,则应选用四极漏电保护器。
4、额定漏电动作电流的选择(即灵敏度选择)
为了使漏电保护器真正起到保安作用,其动作必须正确可靠,即应该具有合适的灵敏度和动作的快速性。
灵敏度,即漏电保护器的额定漏电动作电流,是指人体触电后流过人体的电流多大时漏电保护器才动作。
灵敏度低,流过人体的电流太大,起不到保护作用;灵敏度过高,又会造成漏电保护器因线路或电气设备在正常微小的漏电下而误动作(家庭一般为5mA左右)。
家庭装于配电板上的漏电保护器,其额定漏电动作电流宜为15~30mA左右;针对某一设备用的漏电保护器(如落地电扇等),其额定漏电动作电流宜为5~10mA。
快速性是指通过漏电保护器的电流达到动作电流时,能否迅速地动作。合格的漏电保护器的动作时间不应大于0。1s,否则对人身安全仍有威胁。