变配电岗位安全操作规程总结
来源:电工天下时间:2020-02-13 15:46:13 作者:老电工手机版>>
有关变配电岗位的安全操作规程,包括变配电岗位的基本要求,高压变配电设备的安全维护,低压配电设备的安全维护等重要内容,需要的朋友参考下。
变配电岗位的安全操作规程
一、基本要求
1、配电屏四周的维护走道净宽应保持规定的距离,各走道均应辅上绝缘胶垫。
2、高压室禁止无关人员进入,在危险处应设防护栏,并设明显的告警牌“高压危险,不得靠近”字样。
3、高压室各门窗、地槽、线管、孔洞应做到无孔隙,严防水及小动物进入。
4、为安全供电、专用高压输电线和电力变压器不得搭接其它负荷。
5、高压防护用具(绝缘鞋、手套等)必须专用。高压验电器、高压拉杆应符合规定要求,并定期做试验。
6、高压维护人员必须持有高压操作证,无证者不准进行操作。
7、变电室停电检修时,应报主管部门同意并通知用户后再进行。
8、继电保护和告警信号应保持正常,严禁切断警铃和信号灯。
9、断路器自动跳闸或熔断器烧断时,应查明原因再恢复使用,必要时允许试送电一次。
10、熔断器应有备用,不应使用额定电流不明或不合规定的熔断器。
直流熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的2倍。各专业机房熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的1.5倍。
交流熔断器的额定电流值:照明回路按实际负荷配置,其他回路不大于最大负荷电流的2倍。
11、引入变配电站的交流高压电力线应采取高、低压多级避雷装置。
12、交流供电应采用三相五线制,零线禁止安装熔断器,除电力变压器的零线端接地外,用电设备和机房的零线端不许接地。
13、交流用电设备采用三相四线制引入时,零线和保护地线不准安装熔断器,除电力变压器的零线端接地外,用电设备和机房的零线端应重复接地。
14、电力变压器、调压器安装在室外时其绝缘油每年检测一次,安装在室内时绝缘油每两年检测一次。
15、每年检测一次接地线和接地电阻,其电阻值应不大于规定值。
16、停电检修时,应先停低压、后停高压;先断负荷开关,后断隔离开关。送电顺序则相反。切断电源后,三相线上均应接地线。
17、电气作业人员必须经过国家权威机构进行培训、考核合格后持证上岗,并按期进行复检。
二、高压变配电设备的安全维护
1、对高压变配电设备进行维修工作,必须遵守下列规定:停送电工作应由值班人员操作,一人操作、一人监护,实行操作唱票制度。不准一人进行高压操作。切断电源前,任何人不准进入防护栏。
在切断电源、检查有无电压、安装移动地线装置、更换熔断器等工作时,均应使用防护工具。
在距离10KV-35KV导电部位1m以内工作时,均应切断电源,并将变压器高低压两侧断开,凡有电容的器件(如电缆、电容器、变压器等,停电后应先放电再装接地线。
核实负荷开关确实断开,设备不带电后,再悬挂“有人工作,切勿合闸”警告牌方可进行维护和检修工作。警告牌只许原挂牌人或监视人撤去。
严禁用手或金属工具触动带电母线,检查通电部位时应用符合相应等级的试电笔或验电器。
雨天不准露天作业,高处作业时应系好安全带,严禁使用金属梯子。
2、定期检测干式变压器的温升。
3、与电力部门有调度协议的应接协议执行。
4、高压变配电设备的维护项目及周期。
季:
清洁电缆沟,检查电缆有无外伤及发热。
堵塞漏水及小动物进入的孔洞。
检查修理信号灯、指示仪表,紧固二次线接头。
检查变压器风机和温度控制器。
年:
检查各开关柜开关开合是否灵活,接线触头接触是否良好,二次线无松动脱落。
检查各接触器、熔断器接线是否紧固,弹片接触是否紧密可靠。
检查各母线接头、分支点、螺丝是否紧固,有无氧化。绝缘子、母线夹是否可靠,有无损坏裂纹等。
无功补偿电熔器有无损坏,放电灯、电容器、接触器、开关熔断器是否良好。
清扫开关柜,检查有无异物,绝缘是否良好。
检查各电流互感器接线是否松动、脱落,接地线是否良好。
检查零母线、地母线是否良好,各接零点、接地点螺丝是否松动,有无脱落、发热、烧焦等现象。
对于自维的高压线路,每一年要全线路检查一次避雷器及其接地状况,供电线路状况,发现问题及时处理。
三、低压配电设备的安全维护
1、人工倒换备用电源设备时,必须遵守有关技术规定,严防人为差错。
2、要定期检查开关、母线、仪表、电熔器及各接头的状态是否正常,每季度进行一次熄灯检查,看插头、触点有无过热现象。
3、加强对配电设备的巡视、检查。
主要内容:
各开关、手柄、接触器、继电器位置是否正常,各种仪表指示是否正常,指示灯是否正常燃光。
各开关柜有无放电、打火、气味不正常等现象,熔断器是否烧断。
接头螺丝有无松动,有无发热细化和绝缘破损、烧焦变色等。
无功补偿电容器及充放电控制装置等是否正常。
相关文章高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变配电所防雷保护类型及应用说明

雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电室零线与地线为什么相通

小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图

有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
- 上一篇:低压配电房设备的操作流程及目的
- 下一篇:变配电站值班电工安全操作规程





