变电所变压器运行操作规程大全
来源:电工天下时间:2016-03-14 09:46:05 作者:老电工手机版>>
一、变压器的操作及运行中的监视与维护
1、投入前的准备工作
(1)投入运行前应具备下列条件:
① 变压器本体工作全部结束。
② 急停按钮、闭锁保护应齐全。
③ 各处防爆符合要求。
④ 变压器本体,散热器、瓷瓶、套管应清洁,无裂隙。
⑤ 各套管引线联结,螺丝应紧固,无松动。
⑥ 外壳接地线良好。
⑦ 变压器内部无杂物和遗留下来的工具材料,分接头切换的位置三相一致,并且正确无误。
⑧ 测量变压器上层温度的装置应完好。
⑨ 变压器本体上写明名称和编号,悬挂警告牌。
⑩ 收回有关工作票,拆除安全措施。
测定变压器绝缘电阻应符合要求。
2、投入运行
变压器送电时应先合电源侧开关刀闸(开关小车),再合负荷侧开关刀闸(开关小车),然后合电源侧开关,最后合负荷侧开关,停电操作顺序与此相反。
(1)变压器无论带负荷与否,均不可用开关小车拉合变压器
(2)变压器充电应在装有保护装置的电源侧进行。1#、2#配变送电时,应先合电源开关进行充电。
(3)变压器投入运行后检查:
① 向变压器充电时,应注意充电电流的变化及各仪表的指示情况。
② 检查变压器声音是否正常及温度的变化情况。
3、运行中的巡视检查
(1)变压器巡视检查的时间规定:
① 变压器每班检查4次,过负荷运行的变压器应根据具体情况相应地增加检查次数。
② 大修后投入运行的变压器,在四小时内每一小时检查一次,以后按正常运行检查。
③ 变压器在发出超温警告信号时,应进行综合检查。
4、变压器的停止运行
(1)断开变压器进线开关之前应先考虑母线上所联接的电源和负荷情况,防止变压器停电造成其它变压器过负荷或使母线失去电源。
(2)配电变压器不允许用低压侧刀闸拉开充电电源。备用段需带电时必须从高压侧送电。
(3)变压器停电时应先断开负荷侧开关,再断开电源侧开关,最后拉开各侧刀闸(开关小车),送电操作顺序与此相反。
5、备用状态下维护
(1)处于备用状态下的变压器,系指一经合上开关即可投入运行者。处于备用状态下的变压器应满足下列要求:
① 各侧开关机构良好、完整。
② 保护装置投入工作位置。
③ 绝缘电阻值在规定值以上。
④ 备用中的变压器按正常规定进行巡视检查。
(2)备用中的变压器每半月应定期充电一次。
6、变压器分接头的调整
(1)在变换分接头前应将变压器停电,并做好安全措施。
(2)变换分接头后,必须用欧姆表或电桥检查回路的完整性和三相电阻的均一性。
(3)将调整后的位置记入专门的记录薄内。
(4)变换分接头的工作由检修班完成。
二、变压器的异常运行和事故处理
1、变压器的异常运行时的现象
(1)内部音响很大、很不均匀、有爆裂声。
(2)内部接触不良,或绝缘击穿,变压器发出放电的“劈啪”声。
(3)上层温升高或温升增加(与相同负荷和相应的周围空气温度相比较)发出超温警告信号后还不断上升。
① 发现上述现象时,应立即停止变压器的运行并报告值班队长。
② 变压器事故过负荷时,应立即投入备用变压器或重新分配负荷。
③ 如变压器事故过负荷不能消除,并超过规定时,应立即报告矿生产调度、值班队长调整运行方式或限制负荷。
2、不正常的温升
(1)变压器的温升高超过许可限度时,应进行下列检查,判明原因使之正常。
① 检查变压器各侧负荷及电流。
② 核对温度表。
(2)如果经过上述检查未发现外部有明显异常情况,且在负荷未变,而变压器温度超过允许值并继续上升时,应认为变压器的内部有故障,立即报告值班队长,停止变压器运行。
3、变压器自动跳闸及灭火
(1)变压器自动跳闸,必须立即将备用变压器投入运行,并按下列规定处理: 
① 检查保护装置,查明何种保护动作;
② 检查变压器各侧各相引线是否存在短路和接地现象。
(2)当变压器保护装置动作时,应对变压器本体进行绝缘测定,并检查保护装置动作是否正确,确认保护误动作时,方可将变压器投入运行,否则,在未经内部检查以前,不得投入运行。 
(3)当发现由于外部故障而引起保护动作时,应对变压器外部设备进行检查,良好后经值班队长同意方可投入运行。
(4)变压器第二次投入运行后,保护装置又动作跳闸时,应检查变压器内部,并检查继电器保护回路。
(5)变压器着火时,首选应将其所有开关和刀闸拉开,并将备用变压器投入运行。灭火时应遵守《电气设备典型消防规程》的有关规定。
遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。
相关文章- 变电所系统式主接线路图解 - 有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。 - 时间:2022-09-13 11:53:20 
- 电力系统中性点运行方式说明 - 有关电力系统中性点的运行方式,包括中性点不接地系统与中性点直接接地系统、中性点经阻抗接地系统,故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。 - 时间:2021-08-10 05:07:16 
- 主电室电工人员安全操作规程22条 - 进入主电室的工作人员,要遵守哪些安全规定,主电室人员属维护电工,在检修电气设备时要注意哪些事项,主电室内工作人员的安全操作规定有哪些。 - 时间:2019-12-08 19:53:12 
- 配电柜的操作规程10项 - 有关配电柜的操作规程,配电柜分为动力配电板(箱)和照明配电板(箱)、计量箱,如何操作配电柜呢,这里总结了10条配电柜的操作规程。 - 时间:2019-07-07 09:53:36 
- 变电一次设备检修与安全运行需知(图文) - 如何保证变电站一次设备的安全运行,需要做好日常的检修与维护工作,加强对变电一次设备的检修和安全运行维护,包括变压器、互感器及开关的检修与维护,对变压器油温和油质的检查是重点检查环节。 - 时间:2017-08-03 06:35:29 
- 变电所一次设备二次设备分类及作用(图文) - 变压器是变电站的主要设备,变电所(站)的一次设备还包括电压互感器和电流互感器,开关设备,防雷设备等,对一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节的设备,称为二次设备。 - 时间:2017-08-03 06:29:15 
- 配电房设备安全操作规程与注意事项(图文) - 配电房设备的安全操作规程,主要是高压送电合闸操作规程,低压送电合闸操作规程,以及停电操作规程,严格按照规程操作配电房设备,确保安全无误。 - 时间:2017-08-03 06:18:58 
- 配电室安全出入操作规程30条(图文) - 配电室一定要严保安全,进出配电房与配电室必须登记,外来人员进入配电房需持准入文件并按要求登记,并做好配电房火灾的预防工作,以及电气设备的安全防火措施等。 - 时间:2017-08-02 09:31:51 
- 上一篇:三相负荷不平衡对线损的不利影响
- 下一篇:6KV变电所配电装置操作规程大全