配电线路的结构与功能说明
配电线路的结构主要由基础、电杆、导线、绝缘子(瓷瓶)、金具、接线、接地装置等组成。
一、导线
配电线路的导线除承受自重外,还要承受自然力(风、雨、冰雪、温度)的作用,所以要求导线应具重量轻、机械强度高、导电性能好、耐腐蚀、价格便宜等优点。架空线路目前常采用钢芯铝绞线、架空绝缘线。
二、杆塔
杆塔在配电线路中是支承架空线路导线的,只有一根杆的称为电杆,几根杆组合在一起时称为杆塔。
1、按杆塔的材料分:木杆、砼杆、金属杆(铁塔、钢管塔)。水泥杆有梢径190、150、等,高度7—18米不等,可使用50年。
2、按杆塔的作用分:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆。
直线杆:位于线路直线部分,正常情况下,承受导线重量和侧面风力,不承受线路方向导线的拉力,接线杆构造简单,造价低。因此,在线路施工中一般线路尽量设计成直线。一般在线路中占80%左右。
耐张杆:为防止导线断线时,不平衡拉力造成直线杆倒杆,而在线路的几根直线杆之间,装设能承受不平衡拉力和机械强度较大的电杆,称为耐张杆,耐张杆上的导线要用悬式绝缘子或碟式绝缘子固定,在顺线路方向的前后各装有一根接线,以承受导线断线和紧线时的拉力。
转角杆:在线路转角处的电杆叫转角杆,有直线型和耐张两种,转角杆的接线应根据转角大小来设置。
终端杆:设在线路首尾两终,它承受导线的不平衡拉力,终端杆的拉线应在导线反方向装设。
分支杆:设在线路有分支的地方,在分支杆上应装设与分支线路方向相反的拉线。
三、横担
1、作用:横担主要是安装绝缘了并固定导线用,也可以用来安装开关设备和避雷器等。
2、材质:10KV线路上多用63×6×5mm镀锌角钢,在低压线路上多用50×5×5mm镀锌角钢。
四、绝缘子
作用和分类:固定导线,使导线与导线、导线与大地之间绝缘。
常用绝缘子:悬式、针式、蝶式、瓷横担和接线绝缘子。
五、金具
架空线路金具种类较多,如:组装悬式绝缘子串用的挂环、挂板、悬垂线夹和耐张线夹;组装蝶式绝缘子的曲线拉板及穿心螺钉;固定横担用的U型抱箍以及调节拉线用的花篮螺丝等。
六、拉线
1、普通拉线,又叫尽头拉线,起平衡拉力作用;
2、人字拉线,又叫两侧拉线,装设在直线杆两侧,增强电杆抗风能力;
3、过道拉线,又叫水平拉线,由于电杆离道路太近,无法就地高设;
4、自身拉线,又称弓形拉线,因地形条件限制,不能受用一般拉线的,为防止电杆弯曲。
相关文章输电线路保护角是什么

保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
变配电所防雷保护类型及应用说明

雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电室零线与地线为什么相通

小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
- 上一篇:架空送电线路的构成与分类
- 下一篇:母线接线方式有哪些,单母线与双母线的接线方式