一、一级负荷供电方式的定义
一级负荷原则上要有两个电源供电。
具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:
1、电源来自两个不同发电厂。
2、电源来自同一发电厂,但不同发电机组。
3、电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及35kV以上)。
4、电源来自一个区域变电站,另一个设有自备发电设备。
二、一级负荷供电
按照用户对供电连续性的要求,将供电负荷分为一级负荷,二级负荷,三级负荷。其中,一级负荷是对供电连续性要求最高的负荷。
1、一级负荷供电的定义
一级供电负荷指中断供电在政治和经济上造成重大损失者。
一级负荷是指中断供电将造成人身伤亡,或将损坏主要设备且长期难以修复,或对国民经济带来巨大损失。如大型医院,炼钢厂,石油提炼厂或矿井等。
对一级负荷,要求供电系统当线路发生故障停电时,仍保证其连续供电,即我们常说的双电源供电。
一级负荷应由两个电源供电。
两个电源的要求是:
1)、两个电源间无联系;
2)、两个电源间有联系,但符合下列要求:(1)发生任何一种故障时,两个电源的任何部分应不致同时受到损坏;(2)发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护装置失灵以至两电源均中断供电后,应能在有人值班的处所完成各种必要操作,迅速恢复一个电源供电。
2、一级负荷的供电方式
应由两路独立电源供电,可以为两路市电供电,一路市电和一路自备电源(柴油发电机或者蓄电池组)构成,这两种供电方式都能够使供电连续性得到很大提高。
三、一级负荷的供电电源要求
1、一级负荷用户应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电派应不致同时受到破坏。
而且当一个电原中断供电时,另一个电源应能承担本用户的全部一级负荷设备的供电(根据当地电沮的可靠程度及用户要求,在已有两路市电的情况下,可增设自备电源〕。
2、当一级负荷没备容量在200kW以上或有高压用电设备时,应采用两个高压电源,这两个高压电源一般是由当地电力系统的两个区域变电站分别引来。
两个电源的电压等级宜和同。但根据负荷需要及地区供电条件,采用不同电压更经济合理时.亦可经当地供电部门同意,采用不同电压供电;或白备柴油发电机。
3、当需双电源供电的用电设备容份在100kW及以下,又难于从地区电力网取得第二电源时,宜从邻近单位取得第二低任电源,否则应设EPS或柴油发电机组备用电源。
4、当一级负荷用户符合下列条件之一时,宜设置自备电源。电工技术之家
a.根据当地供电部门的规定需没自备电源或外电源不能满足一级(含特别重要)负荷要求时。
b.所在地区偏僻、远离电力系统等原因,设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时。
c.有常年稳定余热、压差、废气可供发电,技术经济合理时。
作为应急用电的自备电源与电力网的正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。
5、分散的小容量一级负荷,如电话机房、消防中心(控制室)、应急照明等,亦可采用设备白带的蓄电池(干电他)或集中供电的El名作为自备应急电源。
6、根据负荷对中断供电时间的要求,可分别选择下列应急电源
a.允许中断供电时间为15s以上时,可选用快速自启动柴油发电机组。并没置与市电自动切换韵装置,有防止与市电并联的措施。
b.双电源白动切换装置的动作时间,能满足负荷对中断供电时问的要求时,可选用带自动投人装置的独立于正常电源的供电回路
c.允许中断供电时间仅为毫秒级的负荷,可选用各类可靠的不问断供电装置。
以上就是一级负荷供电方式的定义,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)收集整理。
相关文章三相负载三角形连接方式与电路计算方法

三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
tn-s供电方式的特点与应用场合

tn-s供电方式的特点与应用场合,tn-s供电方式主要用于三项负载基本平衡的情况下,是把工作零线和专用保护线pe严格分开独立供电方式,tn-s供电方式的五个特点。
时间:2022-09-15 08:08:36
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47
用电负荷等级划分标准

用电负荷等级划分标准,参考如下:1、 住宅电气设计中,主要用电负荷分级应安装下表,未列入表格的项属于三级负荷。2、严寒和寒冷地区住宅建筑采用集中供暖系统时,热交换系统的用电负荷等级不能低于二级。
时间:2022-05-19 14:13:08
工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
时间:2021-10-04 07:56:25
电力系统中性点运行方式说明

有关电力系统中性点的运行方式,包括中性点不接地系统与中性点直接接地系统、中性点经阻抗接地系统,故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。
时间:2021-08-10 05:07:16
电能的生产方式

电能的生产,电能的生产是由发电厂利用自然界中的各种一次能源积聚的能量,通过转换装置转变为电能的过程,主要采用水力发电、火力发电和核能发电三种方式。
时间:2021-08-10 05:07:12
- 上一篇:电网无功电源与无功负荷的类型
- 下一篇:配电室安全操作规程及配电室管理制度