环网柜与中置柜有何区别?
来源:电工天下时间:2022-09-13 12:00:18 作者:老电工手机版>>
有关环网柜与中置柜的区别,二者的区别主要是环网柜是联络、隔离作用,中置柜用在进线、馈线,环网柜和中置柜在开断电流上的区别,以及环网柜与中置柜断路控制的方式。
环网柜与中置柜的区别
环网柜就是联络、隔离作用,中置柜用在进线、馈线。

环网柜用的主要是高压负荷开关,只起到隔离和带电分合闸用,没办法分断短断电流的能力,而中置柜所用的是高压真空断路器,起到的保护功能更强大,环网柜的短路保护是靠高压熔断器实现的,而中置柜靠断路器实现的,一般小容量的变压器可考虑用环网柜,经济适用,大容量的变压器可用中置柜,安全,保护功能更强大。各地供电公司对环网柜的使用范围都有规定。
环网柜和中置柜最大的区别在开断电流上,环网最大是630A,中置柜可以做到3150A。
二者的结构和元件选用有很大的不同;中置柜种类比较多,可以分为进出线开关柜,计量柜,互感器柜、所用变柜等,而环网柜主要是联络开关柜;中置柜内的开关可以设置自动保护装置,在事故时,保护装置发出信号,使开关动作跳闸,切断电源,柜内选用的多是VS1型真空开关柜,而环网柜内一般没有保护装置,在事故时,内部安装的熔断器过热熔断,切断电路,开关多选用户内交流高压负荷开关—熔断器组合电器,或六氟化硫负荷开关;
为了提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。
在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10kV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。
整个供电系统的形式,如果供电系统线路没有构成环网,就算使用了环网柜也构不成环网。环网柜中一般使用负荷开关与熔断器,而中置柜中使用真空断路器或气体断路器。
原则上只有用于环网供电系统的高压柜才能称作环网柜。所谓的“环网柜”的准确名称叫“箱型固定式金属封闭开关设备”。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
电气成套自动化控制柜的配置规范实例

有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
塔机电气控制柜电气原理接线图

有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
- 上一篇:特高压线路在线监测的主要类型
- 下一篇:环网柜与开关柜有何区别?