变电站接地网电阻偏高的五大原因
来源:电工天下时间:2017-04-06 18:17:09 作者:老电工手机版>>
变电站接地网电阻偏高的五大原因
导致变电站接地网电阻偏高的原因是什么,电工天下小编总结了引起变电站接地网电阻偏高的几种可能原因,一起来了解下。
1、土壤电阻率偏高
特别是山区,由于土壤电阻率偏高,对系统接地电阻影响较大。干旱地区、沙石土层等相当干燥,而大地导电基本是靠离子导电,干燥的土壤电阻率偏高。
2、没有具体勘探测量
有的在设计接地时,根据地质资料查找设计手册所对应的土壤电阻率。
但是,场地不同点土壤电阻率的偏差,同种土壤的电阻率会存在一定的差异,特别是南北方同种土壤之间差别很大,会造成很大的误差,也不应再使用。
3、测量值不可信
设计人员一般现场采用四极法测量原土层的土壤电阻率。变电站接地网电阻偏高的五大原因。
这种方法虽然符合设计规范要求,比较科学而且准确的,但是,四极法是属于在场地中抽样测量,在接地网埋设处地质经常出现断层,地电阻率是不均匀的,山坡地形还需要在不同的方位、不同的方向进行测量,找出沿横向、纵向和不同深层的土壤电阻率。
最好的提高土壤电阻率测量精度的处理方案是在今后的变电站初步设计阶段,在地质勘察中增加土壤电阻率测量的内容。
由于地质勘察要求的站址勘探孔通常有几十个,勘测的岩芯有几十米深,根据多根岩芯的土壤进行的测量值是十分精确和可信的。
4、施工不细致
对于不同地区变电站的接地来说,不仅精心设计重要,严格施工更重要。因为对于地形复杂,特别是位于岩石区的变电站,接地网水平接地沟槽的开挖和垂直接地极的打入都十分困难。而接地工程又属于隐蔽工程,如施工过程中不能实行全过程的技术监督和必要的监理,就可能出现问题。
(1) 没有在原土层上施工,而是回填了一部分回填土后再施工。变电站接地网电阻偏高的五大原因。
(2) 下层地网引出至上层地网的连接点没有全部引出,或者是引出后没有作好标记,导致下层地网没有与上层地网有效连接,失去下层地网应有的作用。
(3) 回填使用了部分建筑垃圾、大块的沙石等材料。没有用细土回填,分层进行夯实。
(4) 接地网在土建施工过程中遭遇比较严重的破坏,导致全站接地网各处的接地电阻值测量值有巨大的差异。
5、运行过程中产生变化
有些接地装置在建成初期是合格的,但经一定的运行周期后,接地电阻就会变大,除了前面介绍的由于施工时留下的隐患外,以下一些问题也值得注意。一是由于接地体的腐蚀,使接地体与周围土壤的接触电阻变大,特别是在山区酸性土壤中,接地体的腐蚀速度相当快,会造成一部分接地体脱离接地装置。二是在接地引下线与接地装置的连接部分,因锈蚀而使电阻变大或形成开路。三是接地引下线、接地极受外力破坏而损坏等。
相关文章- 栅极与源极间电阻的作用 - 有关栅极与源极间电阻的作用,在栅极与源极间添加电阻,一是为场效应管提供偏置电压,二是起到泻放电阻的作用:保护栅极G-源极S,保护场效应管的作用等。 - 时间:2022-09-17 09:15:00 
- 变电站直流系统的四个组成部分 - 有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。 - 时间:2022-09-16 07:44:57 
- 变电站倒闸操作的流程图示例 - 有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。 - 时间:2022-09-15 12:37:09 
- 箱式变电站的技术参数图解 - 有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。 - 时间:2022-09-15 12:34:47 
- 箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些 - 箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。 - 时间:2022-01-27 07:27:42 
- 数字化变电站系统组成方式有哪些? - 数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。 - 时间:2021-06-16 09:33:40 
- 变电站户外一次设备有哪些? - 变电站户外一次设备有哪些,除了避雷器、电压互感器、电流互感器、断路器等,还有哪些变电站一次设备,变电站电气设备分类,分为一次设备与二次设备,这些设备的类型与功能说明。 - 时间:2020-05-21 16:27:47 
- 变电站一次主设备有哪些? - 在变电站中所谓的一次设备,也称为主设备,是指直接分配电能与改变电能电压的相关设备,变电站一次主设备主要由高压电器或设备组成,包括主变压器,避雷器,互感器等电气设备。 - 时间:2020-05-21 16:25:39 





