变电所各类故障判断和应急处理方案
来源:电工天下时间:2017-04-09 16:54:52 作者:老电工手机版>>
变电所各类故障判断和应急处理方案
原文标题:牵引变电所主要故障的一般判断方法步骤
变电所常见故障有哪些,牵引变电所主要故障类型,以及故障判断的一般方法步骤,常见故障的应急处理方案等。
牵引变电所是牵引供电系统的可靠动力,牵引变电所一旦发生故障,迫使行车中断或运输能力下降,直接影响着运输生产,为了在发生事故后能尽快处理,恢复送电。
根据兄弟站段二十多年的运行经验,结合西康线特点,现制定出变电所各类故障判断和应急处理方案。望各所结合现场实际情况,比照执行!
一、处理故障的原则
1、故障处理及事故抢修,要遵循“先通后复”的原则。有备用设备,首先考虑先投备用,采用简便、易行、正确、可行的方案,沉着、冷静、迅速、果断地进行处理和事故抢修,以最快的速度设法先行送电。然后通知有关部门再修复或更换故障设备,恢复正常运行状态。变电所各类故障判断和应急处理方案.
2、故障处理及事故抢修,由当班值班员或所长任事故抢修总指挥,其余人员则任组员,服从指挥。指挥长在处理事故前应简要向组员说明抢修方案,其余人员有不同见解,可当场提出,指挥长可适当考虑。
二、故障判断的一般方法步骤
1、一般方法
西康线主要开关投撤为远动操作,且主变电器、主断路器馈线开关为100%备用。因此,要求各变电所值班人员根据指示仪表、灯光显示、事故报告单,以及设备巡视、外观等情况,综合分析判断。
2、一般步骤
⑴根据断路器的位置指示灯,确定是哪台断路器跳闸。
⑵根据继电保护装置动作指示灯显示,或信号继电器的掉牌及事故报告单确定是哪个设备的哪套保护动作。
⑶根据事故报告单及继电保护范围,推判出故障范围,明确是所内故障,还是所外故障。
⑷结合设备外观检查情况,确定故障设备是否需要退出,否则投入备用设备。
三、常见故障的应急处理方案
1、馈线自动跳闸、且重合成功
如果变电所某馈线开关跳闸且重合成功时,可按以下顺序进行:
1.1 确认跳闸断路器及各种信号。
⑴确认哪台开关跳闸。
⑵确认开关跳闸时间。
⑶确认跳闸断路器,哪个保护动作,重合闸是否启动,故测仪,短路电流,故测仪指示公里数。
1.2 向供电调度汇报,根据电调命令执行。
1.3 复归其它信号。
1.4 巡视相关设备,并将有关情况做好记录。
1.5 按有关规定及时向段生产调度汇报跳闸记录。
2、馈线自动跳闸且重合失败(或重合闸未启动):
2.1 按1.1执行。
2.2 如实向供电调度汇报,并要说明是重合失败,还是重合闸未启动,认真严格执行电调命令,并且恢复相应信号。
2.3 根据电调命令,依据信号提示及故障电流,以及设备巡视情况,正确迅速判断是所内故障,还是所外故障,并 及时向供电调度和段生产调度汇报。
2.4 如果是所外故障,要做好随时投运送电的各项准备工作,严格执行电调命令,认真监视仪表。
2.5 如果是所内一次设备故障,依据相关规定,根据其具体实际情况,做出具体的临时处理方案,并经电调同意后,方可实施,对有备用设备而事故难于一时处理,应首先考虑撤除事故设备,而投入备用设备,尽快恢复供电。
2.6 如果是所内二次设备故障,且一时难于处理或难于查找的故障,根据我段实际情况,开关目前100%备用,保护为100%备用,因而撤除原故障设备以及相关的保护,投入备用系统及相应保护,迅速恢复供电。
2.7 如果重合闸未启动,向供电调度汇报后,巡视与跳闸馈线相关设备,正常后向供电调度汇报。在供电调度指挥下 执行强送命令 ,并注意监视仪表 ,确认是否是永久故障,还是瞬时故障,如果是永久故障则按2.1~2.6执行。若为瞬时故障则按2.1执行。
2.8 恢复送电后,巡视设备,并将有关情况做好记录。
2.9 向段生产调度汇报有关情况。
3、馈线断路器故障应急措施
馈线断路器,拒动或误动。
3.1 检查相关二次设备,保护、信号回路是否正常,有无短接和接地现象。
3.2 检查直流系统,电压是否稳定正常,绝缘是否良好,有无接地现象。
3.3 确认在开关动作时,是否误操作,或操作正确时线路是否有故障。
3.4 在3.1、3.2、3.3均正常情况下,方可认为是断路器故障。
3.5 在短时不能排除故障情况下,向供电调度申请,并经供电调度同意后,方可撤除故障断路器及相关设备和保护装置,并拔掉相应保险,投送另一条备用断路器及保护,辅助设备改变运行方式,迅速恢复供电。
3.6 送电后,巡视设备,并将有关情况做好记录。
3.7 向段调度及相关股室汇报事故情况。
4、110KV少油断路器故障应急措施
4.1 根据电调命令合上110KV少油断路器时,发现烧毁合闸线圈、合闸保险甚至击穿保险底座,造成直流接地,给出直流接地信号。
4.2 液压操作机构打压装置异常,压力保持不住,液压机构渗油不能保证断路器合闸。
4.3 如果发生以上两种情况,应立即向供电调度汇报,并申请改变运行方式,经供电调度同意后,按有关倒闸作业程序撤除事故断路器和保护装置,并拔掉相应的保险。在投送另一台主变及断路器之前,必须检查其保护装置和相应的保险是否良好后,严格按供电调度命令和倒闸程序进行倒闸,尽快恢复送电。
5、馈线隔离开关的事故应急处理
5.1 接触部分过热、发热、发红、熔焊现象时应及时向供电调度汇报,根据具体情况,采取停电后临时处理。
5.2 馈线隔离开关在引线处烧断,应及时向供电调度汇报事故概况,经供电调度同意后,在做好安全措施的前提下,用同型号(或载流量相同)的导线和线夹将烧断的接通,并尽快送电。等有停电点时再更换整个引线。
5.3 馈线隔离开关电动操作失灵,将盘上转换开关打至单独位,操作机构箱开关打至手动位,进行手动操作,并将具体情况汇报供电调度及段生产调度,在停电时进行相应处理。
5.4 隔离开关瓷柱破损、裂纹、放电严重,爆炸时,根据设备具体情况,若放电不严重时, 可暂时不停电,必须加强巡视、观察。并向供电调度和段生产调度汇报,做好随时抢修的准备,等有停电点,进行更换处理,若放电严重造成直接接地,必须向供电调度和段生产调度说明情况,经供电调度同意后,在做好安全措施的前提下,将爆炸瓷柱拆除掉。并将两引线用线夹按规定连接在一起、尽快供电。加强巡视、观察等有停电点时再更换、恢复正常运行。
6、并补电容补偿装置故障
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。
时间:2021-06-18 06:20:50
低压线路短路故障怎么排除?

有关低压线路短路故障的排除方法,查找低压线路短路点的方法,帮助检修者很快确定故障范围.并迅速找到短路点,感兴趣的电工朋友参考下。
时间:2020-11-30 14:09:34
架空线路故障指示器的工作原理_架空线路故障指示器的的技术参数

有关架空线路故障指示器的工作原理,架空线路故障指示器的九大功能特点,包括识别故障、自动复位、带电装卸、信号远传等,并介绍了架空线路故障指示器的的主要技术参数。
时间:2019-12-08 19:54:25
家用配电箱跳闸故障的简单排查方法

家用配电箱出现跳闸的问题,着实让人头疼,配电箱跳闸造成的突然停电问题,总是时有发生的,那么,遇到这类跳闸的问题,只要掌握家用配电箱跳闸故障的排查方法,按步骤排查就可以了。
时间:2019-10-30 15:16:53
高低压电缆故障检测三种常用方法

有关高低压电缆故障检测的方法,电气维修人员常用的三种高低压电缆故障检测方法,包括仪器检测方法、直流冲击法、跨步电压法三种,在遇到高低压电缆故障时可以参考下这些方法。
时间:2019-06-30 08:37:04
变电所一次设备二次设备分类及作用(图文)

变压器是变电站的主要设备,变电所(站)的一次设备还包括电压互感器和电流互感器,开关设备,防雷设备等,对一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节的设备,称为二次设备。
时间:2017-08-03 06:29:15





